账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5911|回复: 5

[问题探讨] 屋面配电箱的重复接地能否接自接闪带或引下线?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-31 23:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请各位前辈解答,顺便问下如果每层均有设置由变电所出线的总配电箱,是否做重复接地?
     
发表于 2021-8-1 09:24:01 | 显示全部楼层
配电箱没有重复接地一说,只有PEN导体和PE导体有重复接地。“重复”的意思,是指导体在电源处接地后,又在负荷侧接地。
发表于 2021-8-2 08:36:45 | 显示全部楼层
屋面配电箱的重复接地,最好接着电井里的接地端子板
发表于 2021-8-2 08:40:36 | 显示全部楼层
一般来说,建筑物里的配电箱,不需要重复接地,除非计算接地故障电流不满足灵敏度要求(但这种效果不好,一般采用等电位或加装剩余电流保护)
     
发表于 2021-8-2 14:17:07 | 显示全部楼层
PE导体可根据需要多点接地,PEN导体是严禁多点接地的,会形成杂散电流。
     
发表于 2021-8-3 22:42:41 | 显示全部楼层
可以,因为整个建筑物的防雷和接地是一起的,除非弱电单独做,不然你接哪里都是跟防雷引下线连通的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则