账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7676|回复: 7

[求助] 一个5p的三相空调的供电回路选择多少漏电值的漏电开关?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-31 12:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个5p的三相空调的供电回路选择多少漏电值的漏电开关?(30mA,3P的漏电开关是否正确呢?)
     
发表于 2021-7-31 14:15:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2021-7-31 14:16 编辑

30mA 尽量选择F型剩余电流保护,不要选择A型,会误跳
极数选择4P或3P+N
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-31 14:38:54 | 显示全部楼层
30mA                       
     
 楼主| 发表于 2021-7-31 22:57:14 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2021-7-31 14:15
30mA 尽量选择F型剩余电流保护,不要选择A型,会误跳
极数选择4P或3P+N

请问为什么这么选择呢?
     
发表于 2021-8-1 10:20:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-7-31 22:57
请问为什么这么选择呢?

是写错了吧  应该选用D型  

点评

剩余电流哪有D型?  发表于 2021-8-1 14:33
发表于 2021-8-2 08:44:21 | 显示全部楼层
可以参看王老的600问
     
发表于 2022-8-28 11:47:50 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-7-31 22:57
请问为什么这么选择呢?

变频空调对地有直流泄漏电流,所以用F型,中性线有电流,所以要4P或3P+N。否则会误跳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则