账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4683|回复: 1

[问题探讨] 建筑物的电源进线处需要设接地故障报警吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-24 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 条文
7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下停车场等宜设置剩余电流动作报警器。
规定了哪些建筑的电源进线或配电干线分支处设置剩余电流动作报警器,现在新民标里已经没有这一条规定的内容了。是不是建筑物的电源进线处是否设置剩余电流动作报警器,按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.2.7条,《住宅建筑规范》GB 50368-2005 第8.5.2条,《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014 第7.3.16条第7.3.17条等的要求,设置电气火灾监控系统或防火剩余电流动作报警系统(装置)即可?
     
发表于 2021-7-27 09:23:26 | 显示全部楼层
GB51348-2019 13.5.4  己设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。
用了电气火灾的线路就不要装漏电了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则