账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10978|回复: 17

[规范条文] 建筑防烟排烟系统技术标准 GB 51251-2017

[复制链接]
     
发表于 2021-7-20 17:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于 5.2.2.5
5


  排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机



大家怎么做的,系统图以及平面图有单独体现吗?



QQ截图20210720165617.png
发表于 2021-7-20 17:19:56 | 显示全部楼层
系统图应该表示出来,平面图中有时候会漏掉
发表于 2021-7-20 17:21:29 | 显示全部楼层
这种补风机的停机,应通过防火阀的硬拉线来停机(接点不够就加中间继电器)
发表于 2021-7-20 17:22:41 | 显示全部楼层
不能采用总线的控制模块来控制(只能自动启动,不能自动停机)
     
 楼主| 发表于 2021-7-20 17:34:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-20 17:22
不能采用总线的控制模块来控制(只能自动启动,不能自动停机)

树总方便提供个系统以及平面示意么。以前是从防火阀拉线,现在审核让从两个箱体之间拉线
     
发表于 2021-7-20 18:28:25 | 显示全部楼层
以前我都是在平面图上画出来的,现在偷懒了,把模块箱和控制箱画在一起,就都连上了
     
发表于 2021-7-20 18:49:42 | 显示全部楼层
可以通过报警系统实现,这就涉及到实际的报警系统跟风机配套的模块是什么模块了。一般的切非等都是当输入输出模块,只能进行一个动作;而风机等有些厂家配的叫多线模块,其实是双输入双输出模块,可以进行2个动作,启动和停止。两步降的防火卷帘即是这种。
     
发表于 2021-7-20 21:12:02 | 显示全部楼层
防火阀280c关闭時,其常开触点闭合联动仃风机
     
发表于 2021-7-20 21:15:25 | 显示全部楼层
見图14X505-1-P19和16D303-2-P14
     
发表于 2021-7-21 08:35:09 | 显示全部楼层
我会在配电系统图,消防系统图都画出来。消防系统图也要把这个280°阀专门拿出来接到风机
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:22:52 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-7-20 21:15
見图14X505-1-P19和16D303-2-P14

现在主要是280°阀和送风机怎么连锁关闭。是需要单独的硬线连接?还是通过火灾自动报警。

     
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:29:12 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-7-21 08:35
我会在配电系统图,消防系统图都画出来。消防系统图也要把这个280°阀专门拿出来接到风机

见过这两种,根据大家的回答,是不是采用的第二种方式
QQ截图20210721142654.png
     
发表于 2021-7-21 15:48:22 | 显示全部楼层
我们都是单独画出来的,加一根K线。
     
发表于 2021-7-21 15:56:05 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2021-7-21 14:29
见过这两种,根据大家的回答,是不是采用的第二种方式

从原理上二种都行,但用方案一为好
     
发表于 2021-7-21 16:00:22 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2021-7-21 14:29
见过这两种,根据大家的回答,是不是采用的第二种方式

方案二已要求通风专业280c阀门帶二组辅助接点.:一组在FAS中返回信号,另一组联动仃排烟风机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则