账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10907|回复: 16

[问题探讨] 卷帘门的连接那种好一点啊

[复制链接]
     
发表于 2021-7-20 16:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
74a7f85db927f5543fd2552b1c4710e.png
ce91430dcd69acfc6e1fac0631f31aa.png
     
 楼主| 发表于 2021-7-20 16:51:56 | 显示全部楼层
两种方式对控制有什么影响么
发表于 2021-7-20 17:12:29 | 显示全部楼层
第二种好一些,卷帘门控制箱那里加IO模块
     
发表于 2021-7-20 17:31:46 | 显示全部楼层
探测器带地址,两种方式对控制没有任何影响。
     
发表于 2021-7-20 17:38:10 | 显示全部楼层
按防火分区分开走线,对联动没影响
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-7-20 17:39:04 | 显示全部楼层
因为遇到审图让我从一边连
     
发表于 2021-7-20 17:53:31 | 显示全部楼层
笔走龙蛇 发表于 2021-7-20 17:39
因为遇到审图让我从一边连

我也被提过,两种均可,没有好坏之说,都可以
     
发表于 2021-7-20 18:18:10 | 显示全部楼层
1更好一些,但是缺模块
     
发表于 2021-7-20 18:32:54 | 显示全部楼层
一般:
一是整体不设报警系统,就防火卷帘处设置,烟感的动作处理都由控制器实现;
二是整体也设报警系统,防火卷帘处要设控制模块,动作信号由报警系统发出。
但是,其实都可以。
     
发表于 2021-7-20 18:47:05 | 显示全部楼层
需要注意一下,规范上有专用探测器的描述,如何体现?
     
发表于 2021-7-21 08:27:17 | 显示全部楼层
防火卷帘一般作为防火分区分割,两侧如果不是同一防火分区,建议还是分开。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-21 10:08:51 | 显示全部楼层
我用1,这几个探测器是这个卷帘门专用,如果按2可能分到不同的报警总线回路,是否有影响不清楚,就是感觉不太好
     
发表于 2021-7-21 10:54:55 | 显示全部楼层
建议看看《防火卷帘控制箱》规范和厂家的接线图。
     
发表于 2021-7-21 10:56:11 | 显示全部楼层
我们一般用类似1,你有一些模块缺
     
发表于 2021-7-21 15:54:39 | 显示全部楼层
我都是用第一种,感觉更符合规范条文,关于专用探测器的描述。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则