账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11039|回复: 7

[求助] 改造项目的应急照明系统应如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-20 14:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位老师 现在大家改造项目的应急照明都怎么做呢?
现在有一座高层大厦 其中一层的办公楼进行整体改造 原来设有火灾自动报警系统 像这样的建筑 按照新规 应该设置集中控制应急照明系统比较好 但是 在现场实施过程中遇到很多困难 比如
应急照明控制器的安装位置
集中电源通讯线路的敷设
而且如果改造的区域较小 比如仅一个防火分区 原来建筑在本防火分区内并未设置配电小间 还需要重新划分房间
像这样的项目 应急照明系统是否能够保持原有的系统和灯具选型呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-20 16:14:40 | 显示全部楼层
改造楼层按新规范执行,集中控制器在消防控制室设置并预留其它楼层改造装修的条件(包括集中电源)。
发表于 2021-7-20 16:16:20 | 显示全部楼层
改造楼层按新规范执行
     
发表于 2021-7-23 21:18:18 | 显示全部楼层
这是我们山东省出台的《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》,大楼其中的一层或几层局部装修改造,我都是按A型集中电源非集中控制来设计,无论有无消控室。要是局部装修改造按新规范来,那这个回复意见就成了一句废话,这个回复意见看似没有明确但也绝不是一句废话。
QQ图片20210723211410.png
     
发表于 2021-7-28 11:55:54 | 显示全部楼层
江苏南京的指导意见
11.png
     
发表于 2021-11-29 09:43:40 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-7-23 21:18
这是我们山东省出台的《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》,大楼其中的一层或几层局部装修 ...

我也是山东的,局部改造的工程,无消防控制室的按新规很容易执行,但有消防控制室的就很棘手。局部改造工程体量一般都很小,首先业主自己上一套应急照明控制器费用很高,其次有的物业根本不让业主将应急照明控制器放在消防控制室,所以集中电源集中控制型很难实现。退而求其次,选集中电源非集中控制型,既然有消防控制室那集中电源肯定要接受FAS的联动控制信号,保证火灾时自动启动,但是非集中控制型的集中电源由谁来供电呢,由消防回路供电不满足应急照明规范3.3.8.3,由正常照明线路供电又不满足防火规范(消防负荷一、二级),大家都有什么好办法呢
     
发表于 2021-11-29 11:23:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-11-29 12:33 编辑
chinayureg 发表于 2021-11-29 09:43
我也是山东的,局部改造的工程,无消防控制室的按新规很容易执行,但有消防控制室的就很棘手。局部改造工 ...

给你回复下,且按这个有几个项目外审给通过了,要深刻理解GB51309,集中电源非集中控制为什么不用市电监测线?市电监测线仅集中电源集中控制标配吗?
集中电源非集中控制主电源取自三级负荷普通照明箱,当三级负荷普通照明箱因为各种原因跳闸断电后应急照明灯自然应急点亮,所以不需要配出市电监测线。而集中电源集中控制型主电源取自消防专线,当三级负荷普通照明箱断电后应急照明灯并不能应急点亮,需要配出市电监测线监测普通照明箱来达到非火灾状态下,普通照明灯停电应急照明灯应急点亮。
明白了这个就知道怎么做了,如果原土建是19年前(甚至更早10年前)竣工的,消防应急照明属于三级负荷,那集中电源非集中控制主电源直接取三级负荷普通照明箱,不设也没必要设市电监测线。如原建应急照明属于一二级负荷,那集中电源非集中控制主电源应取自原建消防专线,需要配出市电监测线。
另外集中电源非集中控制在火灾状态下满足3.7.3条要求,集中电源箱接入消防模块的I/O信号,箱内自带手动启动按钮。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-29 16:35:30 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-11-29 11:23
给你回复下,且按这个有几个项目外审给通过了,要深刻理解GB51309,集中电源非集中控制为什么不用市电监 ...

方法很合理,恍然大悟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则