账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20089|回复: 15

[求助] 非消防桥架是否能穿风机房

[复制链接]
     
发表于 2021-7-19 17:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防桥架是否能穿风机房,没找到相应的规范有要求说不能穿风机房

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-7-19 17:19:12 | 显示全部楼层
不建议这样设置,消防机房,不要设置与消防无关的设备
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-19 19:05:38 | 显示全部楼层
确实没有规范说不允许,我也确实有项目穿越了。
     
发表于 2021-7-20 09:46:22 | 显示全部楼层
非消防电缆及其桥架具有B1级燃烧性能吗,否则在火灾时穿越风机房,不一致能够保证风机房的安全
     
发表于 2021-7-20 09:56:23 | 显示全部楼层
我也就是火灾自动报警的线缆偶尔穿到风机房再引给屋顶其他设备。
     
发表于 2021-7-20 14:24:43 | 显示全部楼层
能不穿,则不穿。实在没办法,要和暖通专业人员沟通,暖通内部风机有吊装的,而且风管,阀门占用空间较大,电缆桥架在内部容易打架,电缆敷设,另外维护人员未必是同一个人,不利于后期检修维护。
     
发表于 2021-8-5 10:17:27 | 显示全部楼层
有的做法把消防风机房当配电间用的,把普通照明箱、应急照明箱都放风机房里的,审图要提有规范依据吗?
     
发表于 2022-9-13 10:57:23 | 显示全部楼层
穿吧,穿吧。10月1号之后,就会变成违反强条咯。
     
发表于 2022-9-13 16:19:25 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-13 10:57
穿吧,穿吧。10月1号之后,就会变成违反强条咯。

什么新规范实行了?
     
发表于 2022-9-13 21:01:35 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2022-9-13 16:19
什么新规范实行了?

GB55024-------
     
发表于 2022-9-15 14:38:34 | 显示全部楼层

这本规范没有说桥架不能穿越风机房
规范本意是其他专业管线不能穿电气专业房间
     
发表于 2022-9-16 15:37:11 | 显示全部楼层
风机房没有说不能穿,我们公司的给排水有时候把风机房穿烂了,我是偶尔穿穿,尽量不穿。
     
发表于 2022-9-16 16:34:15 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2022-9-15 14:38
这本规范没有说桥架不能穿越风机房
规范本意是其他专业管线不能穿电气专业房间

我也没找到55024说不能穿,以为是自己看得不够细
     
发表于 2022-9-16 17:38:14 | 显示全部楼层
GB55024-2022/2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:3 无关的管道和线路不得穿越;
建筑物电气设备用房包括:生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房等。
     
发表于 2022-9-17 11:56:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-9-17 11:58 编辑
zhouke 发表于 2022-9-16 17:38
GB55024-2022/2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:3 无关的管道和线路不得穿越;
...

哈哈哈,规范贴不完的。不倡议满足伸手党。
一会还有人杠,没有明确写到“风机房” 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则