账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4891|回复: 5

[求助] 有在甘肃做电设计的吗,请教个问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-16 15:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近我们院有个甘肃定西的住宅项目,消防电梯的配电是否要按民规要求从变配电房放射式供电?
我们院是外省的,本省已明确住宅的消防电梯可以按以前设计 不用放射式

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发忒参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-7-16 16:46:20 | 显示全部楼层
我不是甘肃的,但我提点小建议:不要问,你就直接按规范设计就行,别按自己的地方规定揣测别的省怎么执行。你按规范做放之四海而皆准,今天遇见电梯的问题,明天后天可能遇见别的问题,问来问去都不是标准答案。换句话说外省做你们省的项目,电梯按规范做,难道你们省审图的敢不叫人家过?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-16 17:28:52 | 显示全部楼层
从本楼栋配电间动力配电柜放射式
     
发表于 2021-7-16 20:25:19 | 显示全部楼层
由本楼动力柜放射式配电
     
发表于 2021-7-19 11:19:48 | 显示全部楼层
13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。 【问题】: 变电所不在本栋的建筑物,低压进线处的配电室算总配电室吗? 【回复】: 当变电所(自维或局维)在室外设置时,民用建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室的配电,可将消防负荷与非消防负荷的配电线路合用电缆引至各楼总配电室,由总配电室放射式供电。当变电所在室内设置时,住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷可合用电缆引至各楼总配电室,再由总配电室进行分配。公共建筑可由变电所放射式供电。此处总配电室指各楼设置的配电室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则