账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6766|回复: 7

[规范条文] 学校宿舍楼的空调挂机插座可以不带漏电保护吗

[复制链接]
     
发表于 2021-7-15 16:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《教育建筑电气规范》5.2.2  
8


  教育建筑内插座回路均应设剩余电流动作保护器。



《宿舍建筑设计规范》


7.3.3


  宿舍配电系统的设计,应符合下列规定:


2


  电源插座应与照明分路设计;除壁挂式空调电源插座外,其余电源插座回路应设置剩余电流保护装置;



如何执行,甲方要求不带漏电节省造价
     
发表于 2021-7-15 17:07:55 | 显示全部楼层
壁挂式空调可以不用带
发表于 2021-7-15 17:14:05 | 显示全部楼层
我倒建议加上,学生万一接个啥的,还是安全
发表于 2021-7-15 17:15:51 | 显示全部楼层
如果甲方要求,就拿教育建筑电气规范回应
     
发表于 2021-7-16 08:45:09 | 显示全部楼层
过去1.8米以上的插座都可以不装,后来上海地区要求所有插座,包括1.8米以上的都要装,慢慢在全国普及开来,我还是同意树总意见,装上,然后拿教规怼回去。真要出事了,拿教规责任认定,不装是要负责的。
     
发表于 2021-7-16 09:03:51 | 显示全部楼层
学校的肯定都带上,能多几个钱啊,连个漏保都抠。。。
     
发表于 2021-7-16 19:11:36 | 显示全部楼层
我们院前段时间做了本地某职业学院的2个宿舍楼,询问甲方说宿舍都是高低床6~8人/间,我们考虑睡在上铺的学生有可能会偷偷使用空调插座用于其他电器,总工说还是加上RCD好一些。
     
发表于 2021-7-16 20:19:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-7-16 20:22 编辑

当然应该加上

从规范上讲,学生宿舍属于教育建筑,看条文说明第62页。

从道理上讲,说壁挂空调可以不设RCD的,一个是(以前)考虑了贵,一个是考虑了高不容易碰到。但是现在一不算贵,二学生宿舍高低铺很容易碰到,所以当然应该加。甲方要求不加,那让他们自己去掉,反正我设计是要画的。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则