账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7374|回复: 8

[问题探讨] 市电与柴发双切位置探讨

[复制链接]
     
发表于 2021-7-12 20:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,现在我这里一般有两种做法:1、在变电所设置双切柜。针对于非消防一级负荷末端切换做法是在变电所先设置一段正常电源母线段,然后市电柴发双切后再来一段备用电源母线段;2、市电和柴发各自独立系统,各自的低压母线段引至一级负荷末端双切箱切换。请问大家现在是什么做法呢?
  另外,想请教各位关于柴发热备用的问题。现在甲方要求柴发热备用,要求在变电所内设置双切柜,即上述第一种做法,这样就一定是“热备用”么?个人认为热备用不应该是两路市电通过联络形成主/备用低压母线段供电么?而柴发平时一般也没有启动运行,无论是否在变电所设置双切柜都不能算是热备用吧,难道在变电所设置双切柜时柴发要一直处于运行状态?
  请各位老师解惑。感谢!
     
发表于 2021-7-13 08:36:28 | 显示全部楼层
发电机的热备用不一定指的是启动状态,是指发电机起动前的检查工作已全部完成,发电机出口刀闸在合上位置,发电机处于随时能立即起动升压并列的状态
     
 楼主| 发表于 2021-7-13 08:38:00 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-7-13 08:36
发电机的热备用不一定指的是启动状态,是指发电机起动前的检查工作已全部完成,发电机出口刀闸在合上位置, ...

谢谢解答。
发表于 2021-7-13 08:38:49 | 显示全部楼层
这里的热备用,就是末端两个电源电缆均带电
     
发表于 2021-7-13 09:35:18 | 显示全部楼层
常用方案1,这样末端双回路平时都有电
     
发表于 2021-7-15 11:51:09 | 显示全部楼层
常用方案1,若用方案2,发电机的自动起动信号从哪拾取?
     
 楼主| 发表于 2021-7-16 08:56:18 | 显示全部楼层
song1024 发表于 2021-7-15 11:51
常用方案1,若用方案2,发电机的自动起动信号从哪拾取?

从变压器出线总开关处。
     
发表于 2021-7-21 11:12:59 | 显示全部楼层
总结 方案1:两路市电+柴发,方案2:一路市电+柴发
常用方案1
     
发表于 2022-1-25 11:11:29 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-7-16 08:56
从变压器出线总开关处。

若从变压器总开关取,那么市电正常带电但末端线路故障,柴发如何启动?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则