账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11963|回复: 16

[求助] 关于区域火灾报警控制器

[复制链接]
     
发表于 2021-7-12 18:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求问各位设计师,目前有一个五层20米的多层办公楼项目,因为有中庭,暖通要做电动挡烟垂壁,在挡烟垂壁区域设了感烟火灾探测器。那么设区域火灾报警控制器就可以了吧,不用设消防控制室了吧?谢谢~
     
发表于 2021-7-12 22:38:26 | 显示全部楼层
用档烟垂壁控制器或联动型区报,不需设消控室
发表于 2021-7-13 08:43:50 | 显示全部楼层
有的图审认可,有的不认可,可以先按简单的来
     
发表于 2021-7-13 08:49:27 | 显示全部楼层
区域报警系统不需要消控室,控制器要设在有人值班的场所。
     
 楼主| 发表于 2021-7-13 09:23:07 | 显示全部楼层
谢谢各位解答,已与图审沟通,电动挡烟垂壁的感烟探测器仅作联动,不作为报警系统,所以不用做消控室。
     
发表于 2021-7-13 09:32:01 | 显示全部楼层
中庭不排烟?中庭没水炮?好像挺奇怪的
     
 楼主| 发表于 2021-7-13 09:40:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-13 08:43
有的图审认可,有的不认可,可以先按简单的来

请教一下树总,因为整栋楼是三级负荷,电动挡垂壁和区域报警控制器的消防电源配电箱是从正常照明配电总箱取电还是要从低压柜里面接出电源?
     
 楼主| 发表于 2021-7-13 09:42:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-13 09:32
中庭不排烟?中庭没水炮?好像挺奇怪的

排水通风没做
发表于 2021-7-13 10:34:29 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-7-13 09:40
请教一下树总,因为整栋楼是三级负荷,电动挡垂壁和区域报警控制器的消防电源配电箱是从正常照明配电总箱 ...

从低压柜里面接出电源
     
发表于 2021-7-13 10:53:52 | 显示全部楼层
从本建筑物配电间内的总箱接电源也是可以的。
     
 楼主| 发表于 2021-7-13 11:34:32 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-7-13 10:53
从本建筑物配电间内的总箱接电源也是可以的。

有规范说明吗?谢谢
     
发表于 2021-7-13 13:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
问问审图能不能不设区域报警器,探测器直接连控制箱。
     
发表于 2021-7-13 14:05:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-13 09:32
中庭不排烟?中庭没水炮?好像挺奇怪的

现在的规范,中庭不做机械排烟挺少见的
     
 楼主| 发表于 2021-7-13 16:04:14 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-7-13 13:02
问问审图能不能不设区域报警器,探测器直接连控制箱。

是直接连接到挡烟垂壁的控制箱吗?还是要再做一个联动控制箱
     
发表于 2021-7-13 16:53:56 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-7-13 11:34
有规范说明吗?谢谢

13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
【问题】:
变电所不在本栋的建筑物,低压进线处的配电室算总配电室吗?
【回复】:
当变电所(自维或局维)在室外设置时,民用建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室的配电,可将消防负荷与非消防负荷的配电线路合用电缆引至各楼总配电室,由总配电室放射式供电。当变电所在室内设置时,住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷可合用电缆引至各楼总配电室,再由总配电室进行分配。公共建筑可由变电所放射式供电。此处总配电室指各楼设置的配电室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则