B1级别电缆和ZB电缆到底有什么区别?而且B1电缆的使用场所ZB电缆可不可以用?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-7 16:00:13 | 显示全部楼层
GB51348-2019第13.9.1 条规定了燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级GB 31247:燃烧性能分级为 A级(不燃)、 B1级(阻燃 1 级)、 B2级(阻燃 2级)、 B3 级(普通);符合GB 31247 的电线、电缆还增加了电缆燃烧时烟气释放的毒性指标:t0 级、 t1 级、 t2级, t0 级烟气释放的毒性最小。另外还增加了电缆燃烧时有机物的滴落指标:d0级,d1级,d2级; d0级电缆燃烧时的滴落物最少。目前市面上的电缆厂家还是WDZB这样的电缆型号,设计的时候最好把燃烧性能和产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级一起注明。
     
发表于 2021-7-8 08:27:00 | 显示全部楼层
两个不同的标准,怎么比较区别。比较鸡和牛的区别?
     
发表于 2021-7-9 15:16:55 | 显示全部楼层
一个是按GB/T19666,根据电缆的非金属含量而区分阻燃等级
一个是按GB31247,根据电缆燃烧燃烧时的发热量、产烟量等而划分燃烧性能
风马牛不相及也
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-9 15:45:23 | 显示全部楼层
有好多设计院把电缆标注调整成WDZB1-YJY(t1 d1),把两个电缆规范捏一块了,能这么标注么
     
发表于 2021-7-13 08:28:16 | 显示全部楼层
之前老王宣贯的时候说可以按新民规要求进行标注:YJYB1(t1/d1),但是很多现在有些地区项目反应很少有厂家按GB31247产品标准生产。。。后来我们仅在设计说明中按新民规进行要求,标注还是按WDZ。。
     
发表于 2021-7-13 08:48:19 | 显示全部楼层
那跟我之前理解一样,A,B1,B2,B3是指整个材料的燃烧性能,如石头是A级不燃材料,纸张是B3级易燃材料,ABDC指的是电缆绝缘层的阻燃性能等级。
     
发表于 2021-7-13 09:50:48 | 显示全部楼层
但是我觉得这两个规范不是互补关系,应该是并列关系
1234.png
     
发表于 2021-8-28 15:36:15 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-7-13 09:50
但是我觉得这两个规范不是互补关系,应该是并列关系

条文解释属于意淫!!!关于这条,建设单位骂娘的不少,买不到对应的产品还得遵守GB19666
     
发表于 2021-8-28 16:55:29 | 显示全部楼层
厂家是按产品(材料)标准来生产不是按设计标准来生产。没有产品标准生产厂家就无法生产,除非生产厂家按设计标准搞出来一个企业产品标准来生产
     
发表于 2021-8-30 12:10:53 | 显示全部楼层
厂家可以按两种标准都去做试验。就是增加了成本。是否合理不好说。广东新地标就把两种标准结合一起要求了