《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016
4.3.8 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地网时,电缆桥架接地时应符合下列规定:
1 电缆桥架全长不大于30m时,与接地网相连不应少于2处。
2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地网的连接点。
3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
4.3.9 金属电缆桥架的接地应符合下列规定:
1 宜在电缆桥架的支吊架上焊接螺栓,和电缆桥架主体采用两端压接铜鼻子的铜绞线跨接,跨接线最小截面积不应小于4mm2。
2 电缆桥架的镀锌支吊架和镀锌电缆桥架之间无跨接地线时,其间的连接处应有不少于2个带有防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定。
4.3.8这段是什么意思,金属桥架需要每隔30m接地一次吗?谢谢大家 |
|