账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7400|回复: 5

[求助] 请教一下 无消防控制室 还需要设置消火栓泵手动控制线吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-2 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂区只有消火栓,没有自动报警,不设置消防控制室的  这种需要在值班室设置手动控制线直接启泵吗?
     
 楼主| 发表于 2021-7-2 16:05:42 | 显示全部楼层
     
发表于 2021-7-2 17:21:15 | 显示全部楼层
直接连接到消防泵控制箱
     
发表于 2021-7-4 19:20:06 | 显示全部楼层
消火栓使用后,压力开关自动启泵,无必要
     
发表于 2021-7-5 08:58:18 | 显示全部楼层
4.3.1 消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相同的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动拉制器联动控制消防泵启动,消防泵的功作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联功控制器上显示。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火检按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火拴位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
    当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则