账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12888|回复: 24

[问题探讨] 厨房

[复制链接]
发表于 2021-7-2 08:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规中要求,厨房设置等电位箱,现在大家怎么执行?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2021-7-2 08:27:41 | 显示全部楼层
他这个规范,没有说是什么建筑的厨房,目前我们一个公寓的小厨房,审查要求加等电位
 楼主| 发表于 2021-7-2 08:28:19 | 显示全部楼层
难道住宅的厨房以后也要加?
 楼主| 发表于 2021-7-2 08:30:12 | 显示全部楼层
规范组好像也没有相应的答疑,什么样的建筑加
     
发表于 2021-7-2 08:43:47 | 显示全部楼层
大厨房我们会加,小厨房一般都不加,反正也是凭感觉,小厨房大概率是配菜,加热的,不炒菜,不加还没遇到审图提过
     
发表于 2021-7-2 08:57:03 | 显示全部楼层
个人感觉住宅要加就太过分了吧,目前只公建的做了
 楼主| 发表于 2021-7-2 09:01:52 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2021-7-2 08:57
个人感觉住宅要加就太过分了吧,目前只公建的做了

公寓也算公建
     
发表于 2021-7-2 09:11:10 | 显示全部楼层
住宅不设置
     
发表于 2021-7-2 09:35:07 | 显示全部楼层
潮湿场所一般都做SEB
     
发表于 2021-7-2 11:09:50 | 显示全部楼层
我比较关心的是厨房设LEB后怎么做?哪些设备要连
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-2 11:28:11 | 显示全部楼层
民标条文解释是:厨房设备因使用环境温度高、潮湿,故应关注电气设备的防护措施。  我个人理解,住宅或者公寓的厨房既不算潮湿场所也不算高温场所,居住类的厨房也没设地漏啊。 商业的、学校等大型厨房才做LEB
     
发表于 2021-7-2 13:22:02 | 显示全部楼层
商业的需要设置
     
发表于 2021-7-5 11:37:40 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-7-2 08:43
大厨房我们会加,小厨房一般都不加,反正也是凭感觉,小厨房大概率是配菜,加热的,不炒菜,不加还没遇到审 ...

别墅也是住宅,里面的厨房也不容小觑,其实为了安全,等电位做上还是有必要的。
     
发表于 2021-7-5 11:38:49 | 显示全部楼层
hfwangxinqi 发表于 2021-7-2 11:28
民标条文解释是:厨房设备因使用环境温度高、潮湿,故应关注电气设备的防护措施。  我个人理解,住宅或者公 ...

但回头看看 实际使用 哪个厨房没地漏?!
     
发表于 2021-7-5 11:48:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 08:27
他这个规范,没有说是什么建筑的厨房,目前我们一个公寓的小厨房,审查要求加等电位

公寓严格来说要是不属于住宅,那就得按公建对待,感觉和可燃气体报警系统一样,只是可燃有说不包括住宅的厨房。
而等电位的设置在潮湿场所也是有必要的(和卫生间洗脸台性质一样),而且现在厨房的设备越来越多。当前我们这边的审图还不提,就暂时不做。但对于公寓来说不是严格意义上的住宅厨房。就看以后会不会出相应的解释。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则