请问:按规范《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》设置,对于疏散指示标志平时是否是常亮的吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-7-1 15:15:01 | 显示全部楼层
按照新规,应该是节电点亮模式
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 11:51:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 15:15
按照新规,应该是节电点亮模式

你好,请你可以详细的解释一下吗?
     
发表于 2021-7-6 12:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,如果你在办公楼上班或者高层小区住,你现在去楼梯间看看
     
发表于 2021-7-6 13:24:57 | 显示全部楼层
GB51348-2019  13.6.2 消防应急疏散照明的蓄电池组在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。疏散标志灯平时应处于点亮状态,疏散照明灯可工作在非点亮状态。

     
发表于 2021-7-6 17:38:39 | 显示全部楼层
就是常亮的
     
发表于 2021-7-7 09:14:18 | 显示全部楼层
平时节能点亮,写在说明里就行。
     
发表于 2021-7-8 09:47:01 | 显示全部楼层
疏散标志灯平时出于节电点亮模式
发表于 2021-7-12 08:42:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-7-6 11:51
你好,请你可以详细的解释一下吗?

就是说,不是全亮状态,节能考虑