账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9641|回复: 5

[问题探讨] 高低压线路能否共用电缆井

[复制链接]
     
发表于 2021-7-1 13:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
园区建筑,从园区总配过来的高压(非市政)线路能否和变电所低压出线合用电缆井?由于某栋楼高低压进线在同一处,相距很近,户内外墙预埋管几乎在同一位置,如果分开电缆井,假设错开,高压井离外墙近一点,低压井离外墙远一点,因为套管相距太近,还是会出现低压套管穿高压电缆井的情况,不知道是否可行。
1625116356(1).jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-1 14:02:36 | 显示全部楼层
不同电压等级的电缆通道应该分开设置。入户墙预埋的穿墙套管也应该独立埋设。
发表于 2021-7-1 14:03:44 | 显示全部楼层
合用没有问题,你变电所电缆沟还不是合在一起了
     
发表于 2021-7-1 14:06:22 | 显示全部楼层
可以共井,作支架,並符合50217敷設要求:
     
发表于 2021-7-8 23:38:02 | 显示全部楼层
GB 50575-2010:3.0.10 当1kV及以下的配线工程与高压电缆和应急电源的电气线路布置在同一电气竖井内时,相互间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。
     
发表于 2021-7-15 16:34:50 | 显示全部楼层
一般园区厂区这种是可以的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则