账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2069|回复: 3

[求助] 10KV开闭所

[复制链接]
     
发表于 2021-6-30 10:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:10KV的开闭所的设置面积大小有要求吗?最小建筑面积是多少呢?规范有无相关规定?
     
发表于 2021-6-30 10:57:31 | 显示全部楼层
当地一般会在规划条件函中明确要求开闭所面积,另外当地供电局一般也是要求面积大小。我这边供电局要求一般不小于120㎡。
     
发表于 2021-6-30 11:23:50 | 显示全部楼层
如当地供电局无要求,則至少按GB50613-2010之7、2、1
     
发表于 2021-6-30 13:35:25 | 显示全部楼层
按北京的做法先分清楚是开闭站还是分界室,分界室是环网柜一般40平以下,开闭站双电源的设备间140平左右。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则