账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4698|回复: 12

[求助] 求教无功功率补偿的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-28 17:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,现在我要做一个化工厂的项目,现在要计算无功功率的补偿,下面是截图《配4》,我对tanφ1和tanφ2的含义不明白,石化规要求功率因数达到0.93,其正切值2.58,那么2.58是tanφ1还是tanφ2呢?或者用
Q=a(av)P(c)q(c)来计算的话,看第一张表,q(c)应该选哪个值呢?谢谢大家
1624872296(1).png
1624872484(1).png
     
发表于 2021-6-28 19:37:55 | 显示全部楼层
要求的0.93就是补偿后的,是2
     
发表于 2021-6-28 19:46:16 | 显示全部楼层
表中没有0.93,就自己算一下
     
 楼主| 发表于 2021-6-29 08:18:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-28 19:46
表中没有0.93,就自己算一下

谢谢老师啊,我的绝大多数设备都是三相电机,对于图一的表来说,那么我补偿前的cosφ1是计算值还是经验值?电机的cosφ1按0.8行吗?
     
发表于 2021-6-29 09:09:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-29 08:18
谢谢老师啊,我的绝大多数设备都是三相电机,对于图一的表来说,那么我补偿前的cosφ1是计算值还是经验值 ...

厂家给数据,可以计算,但是要考虑η。

要是没有数据,一般综合可以按0.7估算
     
 楼主| 发表于 2021-6-29 09:14:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-29 09:09
厂家给数据,可以计算,但是要考虑η。

要是没有数据,一般综合可以按0.7估算

好的,谢谢老师不厌其烦的多位解答我的问题!
     
 楼主| 发表于 2021-6-29 09:49:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-29 09:09
厂家给数据,可以计算,但是要考虑η。

要是没有数据,一般综合可以按0.7估算

老师,我还是有问题不太明白,我现在算出来补偿是191Kvar,那么选择热继电器、断路器、接触器按照0.38×1.732×I×根号下(1-0.7×0.7)=191来计算电流吗,谢谢
     
发表于 2021-6-29 10:10:29 | 显示全部楼层
建议你看看SH∕T203116-2017石油化工企业用电负荷计算方法
     
发表于 2021-6-29 10:19:09 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-29 09:49
老师,我还是有问题不太明白,我现在算出来补偿是191Kvar,那么选择热继电器、断路器、接触器按照0.38×1 ...

这是啥啊?

补偿哪儿来的热继?

您到底是要算电动机回路还是算补偿回路,还是要算总电源?
     
 楼主| 发表于 2021-6-29 10:32:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-29 10:19
这是啥啊?

补偿哪儿来的热继?

我现在算的是补偿回路,就是进电容器柜的保护,想加个热继电器保护电容器,您一说我上网搜了一下,电容器的确不需要热继电器,而且现在明白了电容器保护是一组一个,应按照20kvar来计算,让大家见笑了!
     
 楼主| 发表于 2021-6-29 10:33:26 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2021-6-29 10:10
建议你看看SH∕T203116-2017石油化工企业用电负荷计算方法

好的老师,谢谢您
发表于 2021-6-29 11:12:16 | 显示全部楼层
不见得不需要热继哟,可以看看这个文章

低压无功补偿问题集锦.zip

16.63 KB, 下载次数: 11, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:15:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-29 11:12
不见得不需要热继哟,可以看看这个文章

谢谢树总!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则