账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5077|回复: 1

[问题探讨] 封闭母线的IP等级选择

[复制链接]
     
发表于 2021-6-23 10:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据厂家网站上的建议:
  母线槽防护等级的选择建议:

1、配电房内,防护措施较好,变压器至配电柜防护等级可选用IP40;

2、配电柜的出线母线槽宜选用IP54;

3、地下室或水平安装的母线槽,因有消防喷淋及车辆进出,环境潮湿、灰尘颗粒较多,加上消防用水或定期消防试验,母线槽受潮或进水的机会较多,严重影响母线槽的安全运行和使用寿命,因此水平安装宜采用防护等级≥IP65的母线槽;

4、户外使用应选用IP65;

5、水池边或码头有海水的地方应选用IP66;

6、埋地安装或在电缆沟内安装时应选用IP68;

7、垂直井道安装的母线槽,因电气竖井属封闭状态,防护性能较好,防护等级≥IP40的母线槽就可满足要求。

请问,一趟封闭母线,如:从变配电室出线,经过地下室,引至强电间,并竖向引上。
这一趟封闭母线,是必须选择同一防护等级,还是可以分段选择不同的防护等级?

     
发表于 2021-6-23 14:52:59 | 显示全部楼层
分段选不同防护等级的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则