账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18444|回复: 34

[问题探讨] 非人员密集生产型厂房

[复制链接]
     
发表于 2021-6-17 18:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家遇到非人员密集型丁类厂房是怎么做消防这一块的,查规范火灾自动报警和应急照明都不需要做,第一次做丁类厂房,有没有做过的同行来指点一下

点评

你先说说怎么确定是非人员密集厂房,判定标准是什么  发表于 2021-6-18 13:13
     
发表于 2021-6-17 19:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
厂房是否做火警是按面积和是否需要和其他专业联动来的定,而不是丙类和丁类,这个甲乙丙丁只对建筑的建筑材料的影响较大
     
发表于 2021-6-17 19:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该按火规来考虑是否做或不做
     
 楼主| 发表于 2021-6-17 20:49:45 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-6-17 19:02
厂房是否做火警是按面积和是否需要和其他专业联动来的定,而不是丙类和丁类,这个甲乙丙丁只对建筑的建筑材 ...

其它专业没有联动要求
     
发表于 2021-6-17 21:19:12 | 显示全部楼层
要做疏散照明,有疏散走道的建筑都得做,疏散照明不一定非要在火灾时才发挥作用,gb51309要求的
发表于 2021-6-18 09:08:09 | 显示全部楼层
如果厂房里有封闭楼梯间、前室等,需要考虑疏散照明
发表于 2021-6-18 09:08:58 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统如果没有联动可以不设
     
发表于 2021-6-18 09:26:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:08
如果厂房里有封闭楼梯间、前室等,需要考虑疏散照明

树总,厂房内工作区域的疏散走道,也得做疏散照明吧!不一定非要封闭楼梯间、前室
     
发表于 2021-6-18 09:35:31 | 显示全部楼层
只做应急照明
发表于 2021-6-18 09:37:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-18 09:26
树总,厂房内工作区域的疏散走道,也得做疏散照明吧!不一定非要封闭楼梯间、前室

人员密集的厂房才做
     
发表于 2021-6-18 09:42:20 | 显示全部楼层
可以只在楼梯间做~~
     
发表于 2021-6-18 09:55:05 | 显示全部楼层

树总,gb51309表3.2.5最后有:Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道,不低于1lx。意思不就是说所有的疏散走道都得做吗
     
发表于 2021-6-18 10:02:05 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-18 09:55
树总,gb51309表3.2.5最后有:Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道,不低于1lx。 ...

你按这个基本上所有地方都得做!丁戊类不做没联动不做火警,应急照明也不做(审图了再说,也不是强条)
     
发表于 2021-6-18 10:04:50 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-6-18 10:02
你按这个基本上所有地方都得做!丁戊类不做没联动不做火警,应急照明也不做(审图了再说,也不是强条)

主要疏散位置要做。问题很多厂房连疏散通道都没有直接大开间,所以一般我都直接全上,然后注释写按照现场实际布置在公共疏散通道布置即可
     
发表于 2021-6-18 10:11:44 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-18 10:04
主要疏散位置要做。问题很多厂房连疏散通道都没有直接大开间,所以一般我都直接全上,然后注释写按照现场 ...

我不做的,现在风气就是这么带坏的,丁戊类这种可做可不做的全做了,反正做了没有错。增加了工作量确没增加钱怎么没人管
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则