账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4384|回复: 5

[问题探讨] 高压放射供电的分配,高压系统如何配置

[复制链接]
     
发表于 2021-6-17 13:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对高压这块一直不是很懂,对于只有两台变压器的高压放射供电的分变配电室,有几个问题困扰了好久,想咨询一下:1、如果变压器大于1000KVA,有些地方建议采用断路器柜,不用负荷开关柜,断路器柜是否需要考虑设置PT;2、不管负荷开关柜或断路器柜都需要电动操作(不确定断路器柜是否会配保护),那么操作和保护电源是如何考虑的(分变电所不设置直流屏),是采用小型UPS提供操作电源吗。3、分变电所高压柜数量的问题,假设不带PT,对于下进下出的,我通常选择环网柜,类似图上设两个柜子,对于上进上出,是否可以仅设一个高压柜,不设置进线辅柜?
发表于 2021-6-17 14:15:58 | 显示全部楼层
1.需要考虑PT
发表于 2021-6-17 14:17:23 | 显示全部楼层
2.如果是双电源的变电所,可以取低压双切箱
发表于 2021-6-17 14:19:13 | 显示全部楼层
3.不管上进下进,可以一台柜(订货宽一些,预留电缆通道)
     
发表于 2021-6-17 14:21:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-6-17 14:23 编辑

1.如果是分变电所,不用考虑计量问题,则不用设pt,断路器柜需要设,但是不用设保护,保护在总配电室就行。
如果不是分变电所,那当然要设pt了。

2.操作电源通常由直流屏提供。如果是分变电所,两种方案,一个是设直流屏,一个是设交流操作电源,来自双切箱。

3.通常不行,还是要设两个。我只做过一次采用单柜的方案,是甲方跟供电局反复沟通后才可以的。其他所有项目都是双柜的方案。
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 13:02:14 | 显示全部楼层
谢谢两位大佬解答,那我以后设计原则还是断路器柜设置PT,然后每组设两个柜子好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则