账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7560|回复: 12

[问题探讨] 消火栓照明问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-17 10:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、消火栓有设置应急照明灯与不设置的情况;
2、消火栓设置应急灯的情况已经有新规定,见GB/T14561-2019第5.9.6.2条:消火栓箱内配置的应急照明灯应满足以下要求:a)应急照明灯的应急转换时间不应大于3s,应急工作时间不应小于30min。b)应急照明灯在主电电压为187V~242V范围内,不应转入应急状态。应急照明灯由主电状态转入应急状态时的主电电压应在132V~187V范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压应不大于187V。c)应急照明灯从主电源转换到应急电源供电时,其光通量不应低于光源在额定电压时光通量的70%。d)使用荧光灯为光源的应急照明灯不应将启辉器接入应急回路。e)应急照明灯应设接地端子,且端子标示清晰。f)消火栓箱内设有微动开关,箱门开启时应急照明灯应被点亮。g)应急照明灯的安装应具有防水措施。
3、消火栓内不设置应急灯,此时消火栓附件照度要求规范没有规定,虽然有标识,但火灾时如果消火栓附近没有应急照明灯,无疑会对火灾扑救产生影响。
4、如何保证消火栓附近照度要求,值得大家探讨。
     
发表于 2021-6-17 10:25:59 | 显示全部楼层
这个是《消火栓箱 》GB/T14561-2019 是产品标准,让厂家去费脑筋吧。
电气设计大不了按照产品要求配电就行了。
     
 楼主| 发表于 2021-6-17 10:29:06 | 显示全部楼层
如果水专业要求消火栓内设置应急灯,电气上又多了一件事
     
发表于 2021-6-17 10:40:19 | 显示全部楼层
不用管它,这是产品标准,不是设计标准
     
 楼主| 发表于 2021-6-17 10:43:40 | 显示全部楼层
大家在做应急照明系统设计时有考虑消火栓附件照度要求吗,尤其那种大型公共建筑,消火栓多,可能设置位置难找,加上装修处理,更可能火灾时难以找到,延误扑火时间
     
发表于 2021-6-17 10:58:34 | 显示全部楼层
有兴趣的话可以看看这个:
聊聊消火栓箱设置应急照明这些事儿  http://www.360doc.com/content/20/0411/08/66420201_905207929.shtml
     
发表于 2021-6-17 11:02:19 | 显示全部楼层
去年就有水专业就和我们电气说要加这个了,我说我们电气没出这个规范,且现在都是24V应急照明灯具,谁还做220V的啊。。
     
发表于 2021-6-17 11:56:06 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-6-17 10:43
大家在做应急照明系统设计时有考虑消火栓附件照度要求吗,尤其那种大型公共建筑,消火栓多,可能设置位置难 ...

不考虑单独给消火栓设灯,设了灯,不熟悉的人也一样不知道那里是消火栓。

消火栓位置,这是管理问题,应该知道在哪里,不用电气专业来操心。
     
发表于 2021-6-17 13:09:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-17 11:56
不考虑单独给消火栓设灯,设了灯,不熟悉的人也一样不知道那里是消火栓。

消火栓位置,这是管理问题, ...


                               
登录/注册后可看大图
右下角示例
消防应急照明灯具设置区域示例(EATON)英标照明设计指南2013(含应急照明).jpg
     
发表于 2021-6-17 13:20:00 | 显示全部楼层
     
发表于 2021-6-18 10:06:29 | 显示全部楼层
我草,又来事情了!能不能消停点
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 15:35:34 | 显示全部楼层

厉害了,看来国外还是考虑了这个问题
     
发表于 2021-7-28 09:31:44 | 显示全部楼层
个人浅见;
一、消火栓箱一般设在过道上,楼梯间或前室,这些地方有应急照明的。
二、特殊地方的消火栓箱,消防队员自带应急手电之类的照明设备。假设这些特殊地方,环境中没有照明,那消防队员如何能把它找到?如果不能找到它,消火栓箱里面设置照明有何用处?
个人认为这又属于编制规范的人想当然想出来的东东。还是逻辑思维出现楼问题,为了改变而改变,不改变好像自己没能耐。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则