账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12172|回复: 16

[求助] 求教各位老师:柴油发电机的出线是如何接入系统的?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-16 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
直接三相电出线接到配电室配电柜的双电源切换装置吗?中间需要什么自己的柜子、保护什么的吗?谢谢
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 17:17:07 | 显示全部楼层
厂区有消防泵、控制室和部分工艺设备需要双电源供电,发电机房与配电室有一定距离,是否在发电机房设置一个配电柜接发电机,出线至消防泵房、控制室、设备,这样比较合理吧?
     
发表于 2021-6-16 19:36:08 | 显示全部楼层
这样只能达到冷备用,现在一般要求热备用,就需要发电机出线拉到某个地方(通常变电所)和市电双切作为应急段母线,然后普通母线段和应急母线段各出一路到末端切换。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-16 20:47:09 | 显示全部楼层
发电机出来,做一个配电柜,分出消防应急母线和重要母线,分开两个母线拉到低压配电室,在低压母线上做ATS,按单母线分段设计,也分开消防应急母线段和重要母线段。

我感觉你需要在单位找个老师傅带带你
     
发表于 2021-6-16 20:51:55 | 显示全部楼层
类似这样吧,手边一个例子,你不用做这么复杂,就看右边两个变压器的两个分段母线就行

2021.06.16-1.png
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 22:18:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-16 20:47
发电机出来,做一个配电柜,分出消防应急母线和重要母线,分开两个母线拉到低压配电室,在低压母线上做ATS ...

老师您说的很对,现在就是没老师,自己摸索着干,厚着脸皮问一句,方便加您微信吗
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 22:21:47 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-6-16 19:36
这样只能达到冷备用,现在一般要求热备用,就需要发电机出线拉到某个地方(通常变电所)和市电双切作为应急 ...

谢谢,我琢磨一下
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 22:46:12 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-6-16 19:36
这样只能达到冷备用,现在一般要求热备用,就需要发电机出线拉到某个地方(通常变电所)和市电双切作为应急 ...

老师,您说的热备用是规范要求的吗,我觉得是不是有点浪费啊,控制室有ups,工艺设备短暂断电30s也可以,消防水泵也是要求30s,这样的话冷备用是否也可以呢
     
发表于 2021-6-17 08:15:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen8436 于 2021-6-17 08:18 编辑

有多种形式,2段母线,3段母线,4段母线,你看看 19D706-2:《医疗建筑电气设计与安装》 里有比较详细的接线示意图
发表于 2021-6-17 08:24:03 | 显示全部楼层
热备用,一直以来都没有规范规定,只有技术措施上有过要求
发表于 2021-6-17 08:26:42 | 显示全部楼层
新民规出来后,对于消防负荷是一级中重要的,提出过切换后供电的要求
     
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:28:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-17 08:26
新民规出来后,对于消防负荷是一级中重要的,提出过切换后供电的要求

好的树总,谢谢您
发表于 2021-6-17 08:28:25 | 显示全部楼层
发电机出线,一般不配备断路器,这样双切处就需要CB级的双切开关
发表于 2021-6-17 08:29:10 | 显示全部楼层
如果是PC级的双切开关,则发电机出线还需要配置一台断路器
     
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:30:20 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2021-6-17 08:15
有多种形式,2段母线,3段母线,4段母线,你看看 19D706-2:《医疗建筑电气设计与安装》 里有比较详细的接 ...

谢谢,我这就去看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则