账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6609|回复: 11

[求助] 配电箱干线电缆横跨单元问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-9 10:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二类高层住宅,共四个单元,每个单元一层门口楼梯间下都设了公共照明配电箱,公共配电箱直接在一层埋地敷设连通,横跨住户厨房、卧室连成了一路配电回路,这样做是否合理?是否符合规范要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-6-9 11:00:29 | 显示全部楼层
横跨住户厨房、卧室连成
这个就不行
发表于 2021-6-9 11:01:01 | 显示全部楼层
公共干线,不得入户
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-9 11:04:20 | 显示全部楼层
线敷设到单元外多好,楼梯外侧埋地敷设
     
发表于 2021-6-9 11:14:01 | 显示全部楼层
描述有问题,公共照明怎么跟室内厨房回路有关系。顶多公共照明回路横跨了户内厨房。肯定不好,走室外或者过道多好
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:36:29 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-9 11:14
描述有问题,公共照明怎么跟室内厨房回路有关系。顶多公共照明回路横跨了户内厨房。肯定不好,走室外或者过 ...

公共照明配电箱的干线
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:37:37 | 显示全部楼层

请教公共干线,不得入户有具体条文依据吗?
发表于 2021-6-9 11:39:59 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2021-6-9 11:37
请教公共干线,不得入户有具体条文依据吗?

住宅建筑规范8.1.4(全部是强条)
     
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:48:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 11:39
住宅建筑规范8.1.4(全部是强条)

学习了,总觉得不合理但找不到依据哈。再问一下,次干线也在这条范围吗?
发表于 2021-6-9 14:14:03 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2021-6-9 11:48
学习了,总觉得不合理但找不到依据哈。再问一下,次干线也在这条范围吗?

只要是干线,都不要入户
     
发表于 2021-6-11 13:42:10 | 显示全部楼层
想想以后如何维修就知道。
     
发表于 2021-6-11 16:29:23 | 显示全部楼层
思考一下:如果以后涉及到检修,就需要破坏业主的家里了,这样明显不合理。规范条文就是树总说的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则