账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10612|回复: 18

[求助] 住宅户内家居配电箱问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-8 10:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅用户内家居配电箱,总开关采用不带隔离功能的2P微型断路器,其前端也不设隔离开关,满足了同时断开相线和中性线要求。这样做是否合理?是否违反了其他规范条文哈?
     
发表于 2021-6-8 10:49:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-6-8 10:50 编辑

不合理,必须带隔离功能,强条
不带隔离功能的断路器不能能保证断开


话说,买带隔离功能的微断也不是什么难事儿吧
     
 楼主| 发表于 2021-6-8 10:55:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-8 10:49
不合理,必须带隔离功能,强条
不带隔离功能的断路器不能能保证断开

具体那条规范要求必须要设隔离开关或带隔离开关功能的断路器啊?我只找到需同时断开相线和中性线的要求哈。
发表于 2021-6-8 10:57:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-8 10:49
不合理,必须带隔离功能,强条
不带隔离功能的断路器不能能保证断开

哪个强条要求必须带隔离功能
     
发表于 2021-6-8 11:05:36 | 显示全部楼层
GB/T 10963.1-2005(最新版本为2020)电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器
在第1章节及第8.3.2条均明确断路器应适用于隔离
GB10963.jpg
     
发表于 2021-6-8 11:08:26 | 显示全部楼层
第8.3.2条 :断路器应适用于隔离
GB10963.1.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-8 11:18:20 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-6-8 11:08
第8.3.2条 :断路器应适用于隔离

厉害,学习了
     
 楼主| 发表于 2021-6-8 11:29:53 | 显示全部楼层
其实也就是说,规范强制要求用在住宅的断路器必须具有隔离开关功能
     
发表于 2021-6-8 11:31:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-8 10:57
哪个强条要求必须带隔离功能

我理解住宅电气规范的8.4.3条,说的主要是“同时断开”和“相线和中性线”,断路器不能保证断开,所以需要带隔离功能的断路器
     
发表于 2021-6-8 11:32:46 | 显示全部楼层
现在不是都带隔离吗?还有不带隔离功能的微断?
     
发表于 2021-6-8 14:22:32 | 显示全部楼层
低规3.1.3条,只要需要断电维护、检修和测试,就应该设置隔离电器。
发表于 2021-6-8 14:25:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-6-8 14:22
低规3.1.3条,只要需要断电维护、检修和测试,就应该设置隔离电器。

那就是所有的地方了
     
发表于 2021-6-8 14:30:57 | 显示全部楼层

基本上每一级配电装置电源进线处都应该设。馈出线不一定,若可以同时断电,检修时电源进线隔离器拉开就行。
     
发表于 2021-6-8 16:07:20 | 显示全部楼层
现在的断路器不是都带有隔离功能吗?
     
发表于 2021-6-8 17:36:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 花椒 于 2021-6-8 17:38 编辑

借楼 欢迎各位讨论。。! 1.png

2.png










您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则