[求助] 住宅光纤入户和综合布线的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2021-6-7 16:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50846-2012表3.2.6规定了用户接入点至每一户家居配线箱的光缆数量,最低配置时通信网络仅采用1芯光纤(计算机网络和市话合用一芯光纤)。而GB50311-2016表3.4.1规定采用综合布线系统时语音电话应采用三类、五类电缆,计算机网络才采用光纤。那么,一般一类、二类高层住宅建筑到底是采用光纤入户模式还是综合布线模式,两本规范要求不同啊怎么办
发表于 2021-6-7 16:17:28 | 显示全部楼层
现在都是采用光纤入户模式了
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 16:24:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 16:17
现在都是采用光纤入户模式了

请问是市话和计算机网络合用一根一芯光纤吗?(最低配置)
     
发表于 2021-6-7 16:56:13 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2021-6-7 16:24
请问是市话和计算机网络合用一根一芯光纤吗?(最低配置)

光纤入户就行,然后广电再放一个。我们这就是这样。光纤入户就有网络和电话了
     
发表于 2021-6-7 21:01:19 | 显示全部楼层
光纤入户了,你看50311不是看第三章,而是应该看第4章
发表于 2021-6-8 08:23:26 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2021-6-7 16:24
请问是市话和计算机网络合用一根一芯光纤吗?(最低配置)

是的,入户的地方加个光猫,分出去电话、网络插口、WiFi
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-8 08:24:04 | 显示全部楼层
加个网络机顶盒,可以看电视
     
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:47:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-8 08:23
是的,入户的地方加个光猫,分出去电话、网络插口、WiFi

谢谢,学习了
     
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:57:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-7 21:01
光纤入户了,你看50311不是看第三章,而是应该看第4章

谢谢,学习了