室外空调多联机组,需要设置接触器及热继电器保护吗,还是断路器直供,机组自带。
发表于 2021-6-7 16:18:41 | 显示全部楼层
断路器直供,机组自带控制箱
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-7 17:29:05 | 显示全部楼层
供电做到机组,其他厂家自带。
     
发表于 2021-6-7 20:59:40 | 显示全部楼层
不需要设置           
     
发表于 2021-6-8 16:12:00 | 显示全部楼层
直接供电源至多联机,多联机自带控制箱
     
发表于 2021-6-8 16:13:17 | 显示全部楼层
需要提醒的是:考虑到工作环境温度比较高,断路器选择建议按照电流的1.4倍选择。
     
发表于 2021-6-15 19:37:51 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2021-6-8 16:13
需要提醒的是:考虑到工作环境温度比较高,断路器选择建议按照电流的1.4倍选择。

请问一下1.4倍出处在哪里??
     
发表于 2021-7-15 11:28:23 | 显示全部楼层
断路器直供,记得加漏电