[规范条文] 幼儿园走道照明依据教育建筑规范应按二级负荷配电

[复制链接]
     
发表于 2021-6-6 19:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有哪位小伙伴和我一样遭遇啊
     
 楼主| 发表于 2021-6-6 19:08:02 | 显示全部楼层
大家都是怎么和图审沟通的
     
发表于 2021-6-6 19:25:22 | 显示全部楼层
灯具自带蓄电池。
发表于 2021-6-7 09:04:27 | 显示全部楼层
这个应该与教学楼还是有区别的
     
发表于 2021-6-7 09:08:33 | 显示全部楼层
UPS供电,图纸上写就行,这个功率应该不大

点评

走道普通照明,那这代价有点高哇,  发表于 2021-6-7 09:50
     
发表于 2021-6-7 09:10:23 | 显示全部楼层
必须的啊。。。。。学前教育也是教育,在该规范的条文解释里写了
     
发表于 2021-6-7 09:10:23 | 显示全部楼层
灯具自带蓄电池,我是按照这样做的,图审也没有提意见
     
发表于 2021-6-7 09:18:15 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2021-6-7 09:10
灯具自带蓄电池,我是按照这样做的,图审也没有提意见

严格意义上说是违反规范的。
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 09:44:43 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-6-6 19:25
灯具自带蓄电池。

普通照明也自带蓄电池吗
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 09:46:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 09:04
这个应该与教学楼还是有区别的

是啊,但是图审坚持
     
发表于 2021-6-7 09:53:19 | 显示全部楼层
做专门的二级负荷配电箱,负责走道和楼梯间的普通照明。
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 09:55:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-7 09:10
必须的啊。。。。。学前教育也是教育,在该规范的条文解释里写了

幼儿园能不能算作教学楼呀
     
发表于 2021-6-7 09:57:10 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-6-7 09:55
幼儿园能不能算作教学楼呀

当教育建筑设计。严格意义算是教育建筑的。不然你总不能是办公建筑吧
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:05:41 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2021-6-7 09:53
做专门的二级负荷配电箱,负责走道和楼梯间的普通照明。

取二级负荷比较困难呀,现在情况是,蓄电池组和EPS造价又比较高
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:07:06 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-7 09:57
当教育建筑设计。严格意义算是教育建筑的。不然你总不能是办公建筑吧

哎,现在主要是二级负荷取电困难