账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18767|回复: 33

[规范条文] 强电井集中表箱每只电表出线断路器有规范要求必须用带漏电保护功能吗?

  [复制链接]
     
发表于 2021-6-3 17:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强电井内集中表箱每只电表出线断路器采用是漏电断路器,设计指标为0.1A 0.1S,但是常规断路器厂家微断都是0.03A 0.1S。所以施工单位采购的都是0.03A 0.1S规格的。室内配电箱分路开关带漏保的也是0.03A 0.1S。利用插座测试仪户内模拟漏电操作,跳匝的都是强电井的漏电断路器。这可怎么好呢~
优效截图20210603173835.png

优效截图20210603173847.png
     
发表于 2021-6-3 18:02:40 | 显示全部楼层
这是什么地区的标准?从来没见过在这个位置设30mA的RCD的,也从来没有见过在此处设100mA的RCD的
     
发表于 2021-6-3 18:04:23 | 显示全部楼层
从道理上是说不通的,我个人觉得这就是瞎画
     
发表于 2021-6-3 18:06:43 | 显示全部楼层
有的rCD 可调,,不是只有换器件。没好办法
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 18:15:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-3 18:02
这是什么地区的标准?从来没见过在这个位置设30mA的RCD的,也从来没有见过在此处设100mA的RCD的

浙江省的项目,国标和省标 都没有要求在集中表箱电表后设RCD的吗?
     
发表于 2021-6-3 18:20:01 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2021-6-3 18:15
浙江省的项目,国标和省标 都没有要求在集中表箱电表后设RCD的吗?

主要你这位至比较尴尬,也就是电井灵敏度比室内高,话说回来这样也可以,电井跳闸和居室跳闸距离不远可以接受,这样做或许可以尽量减小故障电流影响范围。要是我就不管了后面再说,有常跳闸的单独处理一下算了,涉及器件有点多
     
发表于 2021-6-3 18:29:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-6-3 18:38 编辑

怎么可能没有0.1A 0.1S
QQ图片20210603183326.png
     
发表于 2021-6-3 18:44:58 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-6-3 18:29
怎么可能没有0.1A 0.1S

肯定有设备,但是人家问,出现的问题怎么解决。只说有什么有什么用呢
     
发表于 2021-6-3 18:50:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-6-3 20:23 编辑

有就做,我也是小区业主深受其害,全用0.03的RCD,电表间锁门深更半夜停电物业不能给及时送电,都打12345投诉了,谁设计的这脑残东西。电表用0.03的RCD就不考虑家用电器的正常泄电流吗?
上下级都是30mARCD,室内用电器发生漏电后电子式RCD是靠故障残压来动作,TN系统户内是线路末端故障残压更低,电表间故障残压相对高一点会先跳闸。线路,用电器正常泄漏电流也会导致电表先跳。所以连同时跳的情况都不会发生只跳电表RCD,室内箱RCD成了摆设。
1.png
     
发表于 2021-6-3 18:53:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-6-3 19:09 编辑

电表要么设0.1A的RCD,要么就别设RCD,换成你是业主也恼火。一旦交房容易引起全小区业主民愤,物业夹在中间也很无辜。
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 19:36:01 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-6-3 18:29
怎么可能没有0.1A 0.1S

可能因不同的品牌有差异,查了施耐德、正泰、德力西都没有动作电流0.1A的微断
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 19:37:11 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-6-3 18:53
电表要么设0.1A的RCD,要么就别设RCD,换成你是业主也恼火。一旦交房容易引起全小区业主民愤,物业夹在中间 ...

相关的设计规范对于电表后的微断有什么要求吗?
     
发表于 2021-6-3 19:39:23 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-6-3 18:53
电表要么设0.1A的RCD,要么就别设RCD,换成你是业主也恼火。一旦交房容易引起全小区业主民愤,物业夹在中间 ...

对的,哎所以正常设计不会设计0.1A。不设也是可以的。
     
发表于 2021-6-3 19:42:52 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2021-6-3 19:37
相关的设计规范对于电表后的微断有什么要求吗?

没具体要求,主要看设计自己。我们这都不做rCD。总箱做电气火灾监控。住户具体回路做30MARCD
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 19:44:12 | 显示全部楼层
谢谢以上的同行的解答~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则