账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2307|回复: 9

[问题探讨] 火灾报警线路

[复制链接]
发表于 2021-6-3 14:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾报警的线路,包括报警总线、电话总线、广播总线、联动线,大家是否用低烟无卤的?
     
发表于 2021-6-3 14:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
没用过,都是阻耐,耐火,阻燃的,这种信号线基本都含卤素
发表于 2021-6-3 15:04:05 | 显示全部楼层
正常做,碰到审图老师提就改
     
发表于 2021-6-3 15:47:38 | 显示全部楼层
大都采用WDZNC-
     
发表于 2021-6-3 15:54:55 | 显示全部楼层
我们都用的WDZ/WDZN,校审或审图经常提
     
发表于 2021-6-3 15:55:49 | 显示全部楼层
大型建筑用,小规模建筑不考虑
     
发表于 2021-6-3 17:22:03 | 显示全部楼层
我做的住宅项目是没有用过
     
发表于 2021-6-3 23:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
没用过,只是供电回路,扣规范的审图会要求DC24V电源线用低烟无卤
     
发表于 2021-6-4 10:34:54 | 显示全部楼层
供电电缆采用低烟无卤,则弱电、报警线缆亦采用低烟无卤
否则,失去供电采用低烟无卤电缆的意义
     
发表于 2021-6-4 13:28:01 | 显示全部楼层
人员密集场所审图经常提用WDZ-
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则