[问题探讨] 办公建筑中的酒类展厅电气设计

[复制链接]
     
发表于 2021-6-2 15:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位请问酒厂内部办公楼内部酒文化展厅大概1200平方左右,请问需要防爆设置要求吗
发表于 2021-6-2 15:52:51 | 显示全部楼层
应该不需要
发表于 2021-6-2 15:55:49 | 显示全部楼层
火灾危险性倒比较大
     
发表于 2021-6-2 16:26:58 | 显示全部楼层
都是封装好的罐装酒,还是就是展示照片之类、
     
发表于 2021-6-2 16:27:06 | 显示全部楼层
成品展厅,属丙类火灾危险环境,不需要
     
发表于 2021-6-2 16:30:44 | 显示全部楼层
参阅GB50694表3、0、1
     
发表于 2021-6-2 17:16:26 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-2 16:30
参阅GB50694表3、0、1

这个是生产和存储的规范吧,仅仅展示,应该用不到这本
     
发表于 2021-6-2 17:29:30 | 显示全部楼层
成品灌装好的酒仓库是丙类。安丙类做就好
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-2 18:07:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-2 17:16
这个是生产和存储的规范吧,仅仅展示,应该用不到这本

该规范成品库划为丙类,故展厅参阅此规范划为丙类,不需防爆
     
发表于 2021-6-3 08:16:39 | 显示全部楼层
不超过5升的瓶装酒,都属于丙类