  为啥规范上说应急配电箱收到控制器的信号后,B型应在5秒内切断主电源输出,但是A型应保持主电源输出不变的?这是啥意思。难道A型不需要转入自带电源供电么?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-31 16:42:45 | 显示全部楼层
因为配电箱位置在值班室,井,或者配电间,这些地方一般不着火。消防队员救火,A型不影响救火进度,不会对消防员产生影响,照明时间也会相应延长。
B型就必须切断主供电,保护消防队员人身安全。
就这样
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-31 16:53:54 | 显示全部楼层
A型集中电源应保持主电源输出(3.6.9条),规范里不是写了么
     
发表于 2021-5-31 16:55:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-31 16:53
A型集中电源应保持主电源输出(3.6.9条),规范里不是写了么

他的意思不明白为啥要保持电源输出
     
发表于 2021-5-31 16:59:58 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-5-31 16:55
他的意思不明白为啥要保持电源输出

救火时的安全电压问题啊,这本规范不是一直透露着这个意图么~~~~