账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11836|回复: 8

[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。

[复制链接]
     
发表于 2007-6-19 10:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>低压断路器有一个参数:短时耐受电流(Icw)。</P>
<P>这个参数是用来干什么的?好像只有B类断路器有。</P>
发表于 2007-6-19 10:35:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。

是用来描述断路器的热稳定的,与断路器的额定电流存在关系,这个是由厂家制作时就必须按照相关标准确定的。
     
 楼主| 发表于 2007-6-19 10:39:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。

大哥啊,继续说继续说,有没有出处?
发表于 2007-6-19 15:32:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。

<P align=left>短时耐受电流(<EM>I</EM>cw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力。</P>
<P align=left><EM>I</EM>cw 是在短延时脱扣时 ,对断路器的动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-6-19 15:33:25 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-6-19 15:36:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。

<P>晕了,到底是正对动稳定的还是热稳定的?</P>
发表于 2007-6-21 21:40:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-6-22 00:06:43 | 显示全部楼层

回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。

楼上的,你的话有出处吗?
发表于 2007-6-22 12:45:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。

热稳定:用额定短时耐受电流Icw(有效值)验证; <BR>动稳定:用额定短时耐受电流Icw(第一周波中的最大峰值)验证; <BR>第一周波中的最大峰值应不小于n倍有效值,根据试验的电流不同,n可取1.4~2.2倍。
     
 楼主| 发表于 2007-6-23 17:20:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。

<P>楼上的,这样的话我听说过,可是还是不很清楚。</P>
<P>你说的是动、热稳定的校核吗?为什么没有相关的书籍介绍?</P>
<P>我一直在找GB14048.3-2002 低压开关设备和控制设备的第二部分:低压断路器,一直都没有找到,只找到了GB14048.3-2002 低压开关设备和控制设备  第一部分:总则、第三部:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器。</P>
<P>要是可以看看第二部分,对低压断路器的参数就很规范、比较全面的了解了。</P>
<P>有吗?哪位同学有,上传啊。</P>
<P>我有的这两部分,谁要,我可以上传。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则