国家标准GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。

GB51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。
5a.jpg


                               
登录/注册后可看大图


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-28 11:40:24 | 显示全部楼层
整理的非常到位
     
发表于 2021-5-28 21:39:01 | 显示全部楼层
单独引入第二路低压,设计如何实现,这路低压的高压部分,与单路10KV是否是从上级变电站就要分开?我感觉这些专家总是故意不说清楚。
     
发表于 2021-5-28 21:41:14 | 显示全部楼层
小建筑有消防泵二级负荷设计中最实际的就是上发电机,专用10KV?不存在的