账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7322|回复: 8

[求助] 高基配电室与低基配电室的高压进线问题

[复制链接]
     
发表于 2021-5-17 17:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
北京地区的高基配电室和低基配电室,请教一下,
1、如果住宅小区不设置开闭所时,高基配电室和低基配电室的高压进线是不是独立?那就是一个小区至少需要4路进线?
或者是,不设置开闭所,也要设置高压配电室,两路市政10kV进线后,再分别配给高基配电室和低基配电室?
2、高基配电室前面设置开闭所,低基不需要呗?
希望做过住宅项目的帮忙解答一下
     
 楼主| 发表于 2021-5-17 17:19:57 | 显示全部楼层
见到几个项目都是有开闭所,高基 低基的高压电源均来自开闭所。如果不设置开闭所时,如果做呢?
     
发表于 2021-5-17 17:24:01 | 显示全部楼层
坐等学习“高基”和“低基”配电室看来知识真是老化了。
     
发表于 2021-5-17 21:32:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-5-17 21:36 编辑

1.这不是您管的事情,您做好高基的分界室,做好低基的进线位置,就好了。通常是2路进线,在高基分界室分线,或者在低基的进线柜处分线,都是一样的,做小市政的时候按供电方案设计就行。让甲方先去报供电方案,或者赶紧走供电咨询。

2.高基低基设不设开闭所,看供电方案,你说了不算。一般来说,项目比较大,比如30万平米以上,都会设开闭所。比较小的话,一般不设,电源是从附近的开闭所引来的,这种通常也不是300的电缆,120或者150的比较多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-17 21:34:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-5-17 17:24
坐等学习“高基”和“低基”配电室看来知识真是老化了。

北京的高基就是其他地区的专变,低基就是公变
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-18 09:03:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-17 21:32
1.这不是您管的事情,您做好高基的分界室,做好低基的进线位置,就好了。通常是2路进线,在高基分界室分线 ...

供电方案是甲方委托的电力设计院来做?
     
发表于 2021-5-18 09:11:29 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2021-5-18 09:03
供电方案是甲方委托的电力设计院来做?

不是,是甲方向供电局申请的,电力设计也不管部分
     
 楼主| 发表于 2021-5-18 09:23:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-18 09:11
不是,是甲方向供电局申请的,电力设计也不管部分

谢谢回复,明白了
     
发表于 2021-5-18 10:41:00 | 显示全部楼层
供电公司要给甲方做不做开闭所要求。建筑设计根据条件设计。高压进线上端一般不归该设计院设计。只设计进线之后的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则