[求助] 求助:标注无卤线缆不应采用聚氯乙烯做为绝缘或护套材料。

[复制链接]
     
发表于 2021-5-14 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 百家钱 于 2021-5-14 14:05 编辑

审图人员提出了这一条 这应该怎么改啊
7`15ARDZD_RAB4`{LE(MLMG.png 4C[1O[BG{WFQEH~CC%3[E)6.png


     
发表于 2021-5-14 11:23:45 | 显示全部楼层
W表示无卤;V表示聚氯乙烯。氯是卤族元素。所以线缆型号中有W就不能有V,有V就不存在W。
发表于 2021-5-14 11:24:03 | 显示全部楼层
火灾报警的线路,好像没有要求采用低烟无卤的
     
发表于 2021-5-14 11:24:11 | 显示全部楼层
建议先搞清楚无卤的概念吧,否则这次按照别人的建议改对了以后还会犯错。
发表于 2021-5-14 11:24:39 | 显示全部楼层
如果采用低烟无卤,按以下选型
低烟无卤电力电缆型号
低烟无卤阻燃电力电缆:WDZ-YJY,WDZ-YJV23,WDZ-YJY33,WDZ-YJY43,WDZ-YJFY,WDZ-YJFY23,WDZ-YJFY33,WDZ-YJFY43
低烟无卤阻燃耐火电力电缆有:WDZN-YJY,WDZN-YJY23,WDZN-33,WDZN-YJY43,WDZN-YJFY,WDZN-YJFY23,WDZN-YJFY43
注:阻燃等级有A,B,C三种
2、低烟无卤控制电缆型号
低烟无卤阻燃控制电缆:
WDZ-KYJY,WDZ-KYJYP,WDZ-KYJYP2,WDZ-KYJYP3,WDZ-KYJY23,WDZ-KYJYP2-23,WDZ-KYJY33,WDZ-KYJYR,WDZ-KYJYRP
低烟无卤阻燃耐火控制电缆:
WDZN-KYJY,WDZN-KYJYP,WDZN-KYJYP2,WDZN-KYJYP3,WDZN-KYJY23,WDZN-KYJYP2-23,WDZN-KYJY33,WDZN-KYJYR,WDZN-KYJYR,WDZN-KYJYRP
3、低烟无卤家装电线型号
WDZ-BY,WDZ-BYJ,WDZN-BY,WDZN-BYR
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:24:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 11:24
火灾报警的线路,好像没有要求采用低烟无卤的

我这边都是这么设计的....
     
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:25:59 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-14 11:23
W表示无卤;V表示聚氯乙烯。氯是卤族元素。所以线缆型号中有W就不能有V,有V就不存在W。

原来如此
要把V都换掉啊
     
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:31:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 11:24
如果采用低烟无卤,按以下选型
低烟无卤电力电缆型号
低烟无卤阻燃电力电缆:WDZ-YJY,WDZ-YJV23,WDZ-YJY3 ...

谢谢树总 列的很详细啊
     
发表于 2021-5-14 11:35:43 | 显示全部楼层
不存在WDZ-YJV23
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-14 11:38:36 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2021-5-14 11:25
原来如此
要把V都换掉啊

有无卤要求时,线缆的绝缘和护套均不得含卤,换句话说线缆的绝缘和护套均不得采用聚氯乙烯。
     
发表于 2021-5-14 11:54:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 11:24
如果采用低烟无卤,按以下选型
低烟无卤电力电缆型号
低烟无卤阻燃电力电缆:WDZ-YJY,WDZ-YJV23,WDZ-YJY3 ...

哈哈,可以直接抄了。
     
 楼主| 发表于 2021-5-14 12:19:23 | 显示全部楼层

没学过 我不是电气专业的 属于半路出家
还需要向前辈们多学习的
     