账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17768|回复: 23

[求助] 电动挡烟垂壁怎么在火警平面图表示呢

[复制链接]
     
发表于 2021-5-13 13:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在防排烟平面图上就画了一条虚线,那在做火警联动的时候怎么表示呢?具体设计有什么注意点吗?火规上也没讲明白

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-5-13 14:22:38 | 显示全部楼层
可以沿用暖通的标法,在旁边加控制模块,引入电源线和报警线路
     
发表于 2021-5-13 14:51:51 | 显示全部楼层
电力图上画供电线路和控制箱位置,FAS图上画联动
     
 楼主| 发表于 2021-5-13 15:10:03 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-5-13 14:22
可以沿用暖通的标法,在旁边加控制模块,引入电源线和报警线路

把这虚线复制过去,然后画一个方框写dycb表示控制箱再给他放个io模块串进回路里可以吗?
1.JPG
捕获.JPG
     
发表于 2021-5-13 15:15:42 | 显示全部楼层
配电图,联动图上我都是只画了个控制箱。模块在系统图里体现下。
     
发表于 2021-5-13 16:00:53 | 显示全部楼层
很久以前偷懒是每条结构柱分隔的线当他是一段连着的,其实挡烟垂壁每个有长度限制,旧规范是最长6米,新规范是4米,所以,一条线长度是6米的话,其实是由两个挡烟垂壁拼接起来的,也即有两个控制箱,两个控制模块。
     
发表于 2021-5-13 16:27:50 | 显示全部楼层
三颗星 发表于 2021-5-13 15:10
把这虚线复制过去,然后画一个方框写dycb表示控制箱再给他放个io模块串进回路里可以吗?

你这平面图是老画法,现在几乎都不用了,模块集中放在模块箱中
     
 楼主| 发表于 2021-5-13 17:35:22 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-5-13 16:00
很久以前偷懒是每条结构柱分隔的线当他是一段连着的,其实挡烟垂壁每个有长度限制,旧规范是最长6米,新规 ...

那这样是要给他装3个控制箱吗
1.png
     
 楼主| 发表于 2021-5-13 17:36:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-13 16:27
你这平面图是老画法,现在几乎都不用了,模块集中放在模块箱中

老师教我们这么画
     
发表于 2021-5-13 21:41:58 | 显示全部楼层
三颗星 发表于 2021-5-13 17:36
老师教我们这么画

你不看规范的吗?

自从50116-2013出来以后,就不这么画了,这都8年了
     
发表于 2021-5-14 09:01:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-13 21:41
你不看规范的吗?

自从50116-2013出来以后,就不这么画了,这都8年了

我觉的画法没问题,模块有条件可以集中,好多分散的模块集中了反而不好画图了,如卷帘门模块、70度280度模块,正压送风、排烟口等等,如何把他们集中在一起,平面图中如何表达?
     
发表于 2021-5-14 09:02:58 | 显示全部楼层
三颗星 发表于 2021-5-13 15:10
把这虚线复制过去,然后画一个方框写dycb表示控制箱再给他放个io模块串进回路里可以吗?

顺便吐槽一下,这种挡烟垂壁,都是扯淡,现场很难有这么多的安装空间。

选用卷帘式的,要在吊顶上预留150mm左右的高度,难啊~~

选用翻板式的,需要占用吊顶上的平面空间,也难啊~~
     
发表于 2021-5-14 09:11:01 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-5-14 09:01
我觉的画法没问题,模块有条件可以集中,好多分散的模块集中了反而不好画图了,如卷帘门模块、70度280度 ...

相对集中
2021.05.14-1.JPG

这些系统图中的模块箱及编号,在我的平面图中均能找到,所有连接的设备,也都能找到。
     
发表于 2021-5-14 09:48:29 | 显示全部楼层

不必强求,各人各单位画图习惯都不太一样。能过审就行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:06:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-13 21:41
你不看规范的吗?

自从50116-2013出来以后,就不这么画了,这都8年了

实不相瞒,他给的设计院的参考图也这么画
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则