账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14476|回复: 12

[求助] 养老院,是否每个房间都要设置声光报警或者消防广播呢?每个房间的应急照明呢?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-13 09:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,第一次做养老院电气,想请教下各位老师两小问题:
①根据GB50016-2014(2018版)的8.4.1的“注”,以及条文说明,是否就是每个房间都要设置一个消防广播或者声光报警呢?
②养老病房中是否要每个房间设置应急疏散照明呢(备用照明,我知道需要设置)?GB51309-2018中,3.2.5的表,有一项老年人照料设施,地面水平最低照度不低于10lx,这个老年人照料设施是指哪些地方呢,是否就是指房间?
感谢。
     
发表于 2021-5-13 10:26:29 | 显示全部楼层
老年人用房的定义见“老年人照料设施建筑设计标准”,每个老年人用房都需要设置消防广播,消防广播会好点,可以兼做平时用,老年人照料设施的应急疏散照明布置可以参见新应急照明图集,有示例可参考
注意避难间疏散灯具布置,PS:现在养老挺不好画的,看着面积小,注意点多,单价有待提高啊
     
 楼主| 发表于 2021-5-13 10:39:31 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-5-13 10:26
老年人用房的定义见“老年人照料设施建筑设计标准”,每个老年人用房都需要设置消防广播,消防广播会好点, ...

按图集是每个房间都布置了应急照明,居室在过道处和卫生间布置了,请问这样布置有规范可依吗?如果我不布置,审图会以违法哪条规范来提吗?毕竟图集不能作为审图依据。
     
发表于 2021-5-13 11:00:20 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-5-13 10:39
按图集是每个房间都布置了应急照明,居室在过道处和卫生间布置了,请问这样布置有规范可依吗?如果我不布 ...

应该都要设置,规范就是你看到那个条文,达到规定照度。而且老年人疏散慢,
     
发表于 2021-5-13 13:23:57 | 显示全部楼层
老年人照料设施所有部位都要做应急照明,照度都不低于10Lx
     
发表于 2021-5-13 13:25:46 | 显示全部楼层
房间都放消防广播
     
发表于 2021-5-14 08:48:31 | 显示全部楼层
我才做了一个养老院,房间备用照明,应急照明,起夜灯,平时照明,应急呼叫,消防广播一个都不能少。
     
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:43:27 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-5-14 08:48
我才做了一个养老院,房间备用照明,应急照明,起夜灯,平时照明,应急呼叫,消防广播一个都不能少。

请问,应急照明是按照19D702-7图集推荐的,在居室里的过道和卫生间都做吗?应急呼叫是手动报警按钮?还是说不属于火灾自动报警系统里的另一套系统呢?感谢
     
发表于 2021-5-14 16:25:47 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-5-14 11:43
请问,应急照明是按照19D702-7图集推荐的,在居室里的过道和卫生间都做吗?应急呼叫是手动报警按钮?还是 ...

是的,应急照明居室,卫生间都做,应急呼叫就是报警按钮,一般每一层设置一个应急呼叫主机,然后放在有人值班的地方
     
 楼主| 发表于 2021-5-14 17:27:02 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-5-14 16:25
是的,应急照明居室,卫生间都做,应急呼叫就是报警按钮,一般每一层设置一个应急呼叫主机,然后放在有人 ...

您是指,应急呼叫是火灾报警系统里的手动报警按钮吗?那个是发生火灾时按下,与探测器联动的,和这个应急呼叫应该不是一套系统吧?
     
发表于 2021-5-18 09:17:48 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-5-14 17:27
您是指,应急呼叫是火灾报警系统里的手动报警按钮吗?那个是发生火灾时按下,与探测器联动的,和这个应急 ...

应急呼叫不是火灾自动报警的。。。
     
发表于 2021-11-28 16:41:22 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-5-14 08:48
我才做了一个养老院,房间备用照明,应急照明,起夜灯,平时照明,应急呼叫,消防广播一个都不能少。

你好老哥可以发一下您做的吗小弟想参考一下没做过类似项目比较好奇,如果可以的话还望加一下小弟Q:987199618(平常可能没登这个)
     
发表于 2022-11-15 14:46:55 | 显示全部楼层
要的要的,这个是最容易被忽略的强条,声广布置详见建规8.4.1注,老年人用房内的应急照明灯具要求详见图集。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则