[求助] 发电机容量

[复制链接]
     
发表于 2021-5-11 14:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个项目包含几个单体建筑,对于设置的柴油发电机组各个阶段的容量如何计算确定呢?
发表于 2021-5-11 14:44:11 | 显示全部楼层
按火灾和非火灾两种情况分别计算
发表于 2021-5-11 14:45:06 | 显示全部楼层
对建筑群按一个最大建筑发生火灾计算
发表于 2021-5-11 14:45:59 | 显示全部楼层
在方案和初设阶段,可对应急柴油发电机组容量进行估算。
1按配电变压器容量估算
可按配电变压器容量的10~20%估算柴油发电机组的容量。
2按建筑面积估算
    对于10000m2以上的大型建筑,按15~20w /m2估算;对于小于10000m2的中小型建筑可按10~15w/m2估算。
     
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:17:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-11 14:45
在方案和初设阶段,可对应急柴油发电机组容量进行估算。
1按配电变压器容量估算
可按配电变压器容量的10 ...

请问施工阶段如何计算呢?
发表于 2021-5-12 10:17:59 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-5-12 09:17
请问施工阶段如何计算呢?

施工图就按实际负荷计算
     
发表于 2021-5-12 11:27:17 | 显示全部楼层
1.按非火灾时稳定负荷选取:主要包括一级、一级负荷中特别重要负荷、二级负荷,以及其他需保障的负荷
2.按火灾时稳定负荷选取:参考GB51348-2019第3.5.4条条文说明,考虑一个防火分区,以及关联防火分区
3.分别按最大的单台电动机或成组启动的需要,及其启动时发电机母线允许电压降进行校验:参考GB51348-2019第6.1.3条之条文说明(配四也有,但YD转换的系数有误)
4.取1~3中最大者,如环境条件(海报、温湿度等)较差,需相应系数校正
GB51348.jpg
     
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:37:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 10:17
施工图就按实际负荷计算

感谢感谢!
     
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:38:18 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-5-12 11:27
1.按非火灾时稳定负荷选取:主要包括一级、一级负荷中特别重要负荷、二级负荷,以及其他需保障的负荷
2.按 ...

学习了,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2021-10-30 15:45:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 10:17
施工图就按实际负荷计算

请问:施工阶段的消防负荷包含几个单体,其中一个综合楼(包含3个子项)的消防火灾时的容量时2078KW,非消防负荷由2212KW,这要怎么计算柴油发电机组呢?这个系数怎么取呢?
发表于 2021-11-1 08:29:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-30 15:45
请问:施工阶段的消防负荷包含几个单体,其中一个综合楼(包含3个子项)的消防火灾时的容量时2078KW,非 ...

一个综合楼(包含3个子项)的消防火灾时的容量时2078KW
这么大?
     
 楼主| 发表于 2021-11-1 10:03:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-1 08:29
一个综合楼(包含3个子项)的消防火灾时的容量时2078KW
这么大?

还包括2层地下室(地下室面积约55000多平方米),再加上地上的3个子项
发表于 2021-11-1 10:19:56 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-11-1 10:03
还包括2层地下室(地下室面积约55000多平方米),再加上地上的3个子项

3个子项在一栋楼里?