账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3665|回复: 4

[国家标准] 有没有相关规范提到应急照明与疏散指示系统中关于可挠金属保护管的要求

[复制链接]
     
发表于 2021-5-10 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急与疏散指示系统中导线穿可挠金属管保护,技术标准只写穿可挠金属管,并没有对金属管提出要求,请问各位大佬相关规范中有没有对金属管壁厚的要求,对使用KBG/JDG/SC有没有强制要求?
发表于 2021-5-10 10:36:14 | 显示全部楼层
民规里有对金属管壁厚要求,是针对所有的,所以,KBG应该是不能用的
     
 楼主| 发表于 2021-5-10 11:07:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-10 10:36
民规里有对金属管壁厚要求,是针对所有的,所以,KBG应该是不能用的

好的,我去看看
     
发表于 2021-5-10 13:04:29 | 显示全部楼层
干燥场所1.5 潮湿场所2.0,一般JDG和SC壁厚都能满足要求,KBG壁薄不要采用。
     
 楼主| 发表于 2021-5-10 13:51:43 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-5-10 13:04
干燥场所1.5 潮湿场所2.0,一般JDG和SC壁厚都能满足要求,KBG壁薄不要采用。

感谢,明白
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则