账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5869|回复: 14

[问题探讨] 电气计算电流

[复制链接]
     
发表于 2021-5-8 14:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位前辈,一个电柜有水冷螺杆机106kW,冷冻水泵18.5kW,冷却水泵15kW,冷却水塔5.5kW,合计145kW,正常环境,拉线距离不远的情况下你们会选择多大的总开和进线电缆呢?
发表于 2021-5-8 14:31:42 | 显示全部楼层
开关得315A,电缆得185
     
 楼主| 发表于 2021-5-8 14:47:16 | 显示全部楼层

好的,谢谢树总
     
发表于 2021-5-8 15:23:08 | 显示全部楼层
320A,240电缆
     
 楼主| 发表于 2021-5-8 15:39:22 | 显示全部楼层
按照建筑电气常用数据,不同条件数据相差较大,正常情况下有以哪个为准吗

按照建筑电气常用数据,不同条件数据相差较大,正常情况下有以哪个为准吗

按照建筑电气常用数据,不同条件数据相差较大,正常情况下有以哪个为准吗

     
 楼主| 发表于 2021-5-8 15:40:23 | 显示全部楼层

240是否偏大呢
     
 楼主| 发表于 2021-5-8 15:42:44 | 显示全部楼层
按照现场实测,运行电流为255.5A 电流.jpg
     
发表于 2021-5-8 15:54:30 | 显示全部楼层
按这个数据,设置300A可调式断路器  长延时整定0.9*300=270A   电缆取150的也够
     
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:15:10 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-5-8 15:54
按这个数据,设置300A可调式断路器  长延时整定0.9*300=270A   电缆取150的也够

按参数,300塑壳断路器+150电缆也够用,可调式感觉只会增加成本。
发表于 2021-5-8 16:17:37 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-5-8 16:15
按参数,300塑壳断路器+150电缆也够用,可调式感觉只会增加成本。

空调,还有个极端情况,也就是最大功率,你问问厂家或看看铭牌有没有?
     
发表于 2021-5-8 16:18:00 | 显示全部楼层
还要看看电缆敷设方式,埋地敷设会有折减 240 稳妥185 也可以
     
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:31:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 16:17
空调,还有个极端情况,也就是最大功率,你问问厂家或看看铭牌有没有?

最大功率是瞬时的,选择断路器和电缆需要考虑吗
     
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:32:53 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-5-8 16:18
还要看看电缆敷设方式,埋地敷设会有折减 240 稳妥185 也可以

走线槽及明敷镀锌线管居多
发表于 2021-5-8 16:37:47 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-5-8 16:31
最大功率是瞬时的,选择断路器和电缆需要考虑吗

你问问厂家,有的最大功率,不是瞬时的,要运行一段时间的
     
发表于 2021-5-8 18:56:51 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-5-8 16:31
最大功率是瞬时的,选择断路器和电缆需要考虑吗

要我是你自己拿不准,就往大里面做一点。你自己也放心。至于你说的最大功率之类,影响的就是断路器的选择。线缆没什么大的影响该多少就是多少。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则