账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8940|回复: 8

[问题探讨] 预作用阀组和快速排气阀的手动控制线怎么接线?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-30 16:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规4.2.2条关于预作用灭火系统的联动控制中,对于手动控制是这样描述的:
手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。

那么对于预作用阀组和快速排气阀的电动阀(水规上说是电磁阀)怎么接手动控制线?是用有源还是无源控制线?
之前从未设计过手动控制,特请教各位。
     
发表于 2021-4-30 17:07:43 | 显示全部楼层
现在快速排气很多都不用电磁阀了,不接电,请跟您那里水专业核实一下。
发表于 2021-4-30 17:34:20 | 显示全部楼层
如果电磁阀是24V的,可以直接接入手动控制线(现在手动的都是24V的)
发表于 2021-4-30 17:35:02 | 显示全部楼层
如果电磁阀是220V的,手动控制线控制中间继电器,通过其接点控制电磁阀
     
 楼主| 发表于 2021-4-30 18:15:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-30 17:34
如果电磁阀是24V的,可以直接接入手动控制线(现在手动的都是24V的)

联动线和手动线都接电磁阀端子?
     
发表于 2021-5-6 08:29:47 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-4-30 18:15
联动线和手动线都接电磁阀端子?

预作用系统应该是带控制箱的
发表于 2021-5-6 14:44:34 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-4-30 18:15
联动线和手动线都接电磁阀端子?

都接到其控制回路里。。。。
     
 楼主| 发表于 2021-5-7 14:02:00 | 显示全部楼层
以上2位大神的意思是,这两处的电磁阀都需要一个控制回路,那么都是220V供电的?不是I/O模块24V直接提供电源?
     
发表于 2023-2-15 19:31:25 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-5-7 14:02
以上2位大神的意思是,这两处的电磁阀都需要一个控制回路,那么都是220V供电的?不是I/O模块24V直接提供电 ...

请问最后电动排气阀需要配电吗?配24的还是220的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则