账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10320|回复: 24

[问题探讨] 建规10.1.8条指适用于一二级负荷,三级负荷只需要采用单回路供电

[复制链接]
     
发表于 2021-4-29 09:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规10.1.8条消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。此条民标编制组解释为适用于一二级负荷,合适吗?比如把消防控制室设置在门房,而消防控制室控制对象有其它楼栋的一二级负荷的消防泵等负荷,此时消防控制室的配电室按三级负荷还是按一二级负荷,个人认为此时消防控制室应该按一二级负荷配电,但按门房建筑性质可为三级,是不是我理解偏了。
     
发表于 2021-4-29 09:50:00 | 显示全部楼层
你消控室服务的对象最高是哪级就是哪级
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:57:01 | 显示全部楼层
我也是这样理解的  经常碰见三级负荷的消防泵  消防控制室  ,总感觉要用末端切换装置。
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:59:43 | 显示全部楼层
我们这边消防审查以前都要求消防三级负荷要采用双回路供电,可以从一个变压器母线出来二回路。
     
发表于 2021-4-29 10:00:44 | 显示全部楼层
消防控制室按照建筑群内最高负荷等级走。其他按照自身的情况定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-29 10:02:17 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-4-29 09:57
我也是这样理解的  经常碰见三级负荷的消防泵  消防控制室  ,总感觉要用末端切换装置。

按防火规范10.1.8,不分一级二级三级,这些房间都要末端切换.还有消防验收的人,不管你什么负荷等级,上来就是看有没有双切,所以上双切
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:02:43 | 显示全部楼层
主要是10.1.8条条文解释没有说适用于一二级负荷
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:06:25 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-4-29 10:02
按防火规范10.1.8,不分一级二级三级,这些房间都要末端切换.还有消防验收的人,不管你什么负荷等级,上 ...

民标编制组与建筑电气杂志昨天出贴来的解释:消防三级负荷可以采用单回路,您没看吗?
     
发表于 2021-4-29 10:08:21 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-4-29 10:06
民标编制组与建筑电气杂志昨天出贴来的解释:消防三级负荷可以采用单回路,您没看吗?

民标编制组不是防火规范的编制组,再说还要过当地消防验收这关
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:12:20 | 显示全部楼层
这个无语了,难道民标编制组的解释没有法律效应吗
     
发表于 2021-4-29 10:13:48 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-4-29 10:12
这个无语了,难道民标编制组的解释没有法律效应吗

我记得民标还是建规有,跟着最高等级走
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:14:15 | 显示全部楼层
有大佬出来论证一下吗?
     
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:18:36 | 显示全部楼层
我只想搞清楚10.1.8条在三级负荷的情况下到底要不要末端切换,因为我们这边消防审查一直是末端切换,如果按民标组解释就只要单回路供电就行。
发表于 2021-4-29 10:18:54 | 显示全部楼层
我们这边,还是按双电源切换来处理
发表于 2021-4-29 10:20:19 | 显示全部楼层
按论坛诚版的话,消防负荷,都应该是断电后会引起人身伤害的,没有50人,20人,10人的区别
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则