账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1973|回复: 5

[求助] 室外路灯供电

[复制链接]
     
发表于 2021-4-29 09:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室外路灯供电回路采用什么规格型号的线?
     
发表于 2021-4-29 09:15:24 | 显示全部楼层
尽量采用YJV或YJV22电缆,不要用BV线,BV线绝缘性能差、寿命短。
     
发表于 2021-4-29 09:20:59 | 显示全部楼层
室外采用VV电缆更合理一些。一则便宜;二则耐腐蚀性好;三则路灯回路因短路保护灵敏性和电压偏差问题,其截面积一般远大于载流量要求,YJV载流量大的优势无从发挥;最后一个原因,含氯材料火灾时的危害,在室外不成为问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-29 09:50:16 | 显示全部楼层
VV电缆寿命也短
     
发表于 2021-4-29 09:53:54 | 显示全部楼层
YJV就可以,5*X,TN_S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则