[求助] 有人碰到过槽钢(或者直接用角钢支架)抬高做配电箱电缆沟的吗

[复制链接]
     
发表于 2021-4-22 10:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个类似的图片,但是图片上是下出线走地板暗敷,而我问的这个做法是在角钢支架抬高的空间里走,然后到最靠边的电箱处侧绕到桥架;假定这个方法可行,那抬高的地方怎么防火?选用难燃的装饰面板或者电缆直接穿管走可以不?图集上没有找到对应的,这种走线的做法可行吗
微信截图_20210422095945.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-22 10:21:34 | 显示全部楼层
有这种做法,后期基础周围用砖封堵就行
发表于 2021-4-22 11:31:27 | 显示全部楼层
楼主可以参考标准图集04D702-1
     
 楼主| 发表于 2021-4-22 14:46:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-22 11:31
楼主可以参考标准图集04D702-1

找到了,谢谢