树欲静而风不止 发表于 2021-4-20 14:13 TN-S系统,没有问题,TT系统,单灯接地电阻很难达到
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2021-4-20 14:14 灯具加装漏电保护,干线处的漏电保护,可以采用300mA的,单灯采用30mA
dqaq 发表于 2021-4-20 14:58 多盏路灯接地用PE线连在一起,再将PE线两端各打个垂直接地极即可,接地电阻很小。其实路灯都不需要专门接 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-4-20 15:02 不用TN-S系统,很重要的一点,就是防止一盏灯具外壳带电,影响其余灯具,你这个做法,也有可能存在这个问 ...
keyuhe 发表于 2021-4-20 15:59 你这么做还是TT系统吗?TT系统不是独立的直接将可导电的金属(外壳)与接地极相连接吗?那就是TN-S系统吧 ...