账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7719|回复: 6

[求助] B类数据中心是否要做柴发

[复制链接]
     
发表于 2021-4-18 12:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据数据中心规范附录,A类数据中心需要做柴发,B类如果供电电源(市电)有2路的情况下是否可以不做柴发(有依据吗),如果要做柴发,B类数据中心的空调是一定要接入柴发是吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-19 09:16:09 | 显示全部楼层
B级机房,比较尴尬。。。。

如果电源满足条件,可以不做柴发

但是如果做柴发,其实建议系统还是按A来做,N+1特别的怪
     
发表于 2021-4-19 09:34:37 | 显示全部楼层
建议做柴发
发表于 2021-4-19 10:25:27 | 显示全部楼层
如果做柴油发电机,空调也接入
     
发表于 2021-4-19 11:01:26 | 显示全部楼层
看甲方意思。你自己建议做。
空调也要接入。
     
发表于 2021-4-19 13:38:46 | 显示全部楼层
不需要,这几年做了很多B级数据中心,如果业主没有要求,完全可以不做。
     
发表于 2021-4-22 11:09:32 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2021-4-19 13:38
不需要,这几年做了很多B级数据中心,如果业主没有要求,完全可以不做。

甲方强烈要求不做那就不做好了。可以引导一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则