账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18089|回复: 36

[问题探讨] 开关设置

[复制链接]
发表于 2021-4-12 16:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双切箱后面,只有一个回路,没有加开关,是否可以?
QQ图片20210412152801.png
 楼主| 发表于 2021-4-12 16:02:31 | 显示全部楼层
图审的意思是后面应加个开关
     
发表于 2021-4-12 16:15:48 | 显示全部楼层
呃。。。。确实有点儿怪。。。。。
     
发表于 2021-4-12 16:16:58 | 显示全部楼层
要时我设计的话,再加1~2个备用回路,然后然正常的出线回路来设计
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-12 16:25:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-12 16:15
呃。。。。确实有点儿怪。。。。。

我感觉应该是不用的
     
发表于 2021-4-12 16:34:17 | 显示全部楼层

只出一个回路的话,如果您ATS前面是断路器的话,应该是不用在后面再设一个的。

不过我看您ATS前面的断路器,没标长延时整定值
     
发表于 2021-4-12 18:36:47 | 显示全部楼层
我认为可以,之前这样做过(业主强烈需求,为了节省造价),ATS前端甚至都没有设断路器,考的是低压柜出线开关保护
     
发表于 2021-4-12 18:38:43 | 显示全部楼层
但是这样做有坏处,有故障时容易扩大事故面,如后端短路,ATS主用进线断路器(或上级低压柜侧断路器)跳闸,ATS自动切换至备用侧,此时短路未消除,导致切换后把备用侧断路器也顶掉。
     
发表于 2021-4-13 08:48:39 | 显示全部楼层
个人认为末端短路时AT前面二个断路器同时跳闸甚至上一级也跳闸,没有选择性,失去了采用双路电源的初衷,应该在AT后面加分断路器,末端短路时只动作分路断路器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-13 10:11:23 | 显示全部楼层
1、进线5*16,出线5*10,截面减少处无断路器,上级开关能否保护出线未知。2、出线发生短路,可能把会把二个进线断路器顶掉,跳闸,扩大故障范围。
所以,出线应加上断路器。
     
发表于 2021-4-14 15:48:26 | 显示全部楼层
这情况...我原来后面设置开关的,有一次审图专家建议取消后面的开关。在后来又一审图专家说后面要加开关!我去!
     
发表于 2021-4-29 11:09:35 | 显示全部楼层
只是此双切箱出线至下一级配电箱之间的这段线路没保护
     
发表于 2021-4-29 11:51:55 | 显示全部楼层
一个是电源断路器,一个是馈线断路器。参照高压系统作法,一进一出时,可取消其中一个,谓之单元式接线;两进两出时,也可取消其中一对,谓之内桥(取消馈线断路器)或外桥(取消电源断路器)接线。这里是两进一出,取消馈线断路器原理上没问题。其实取消电源断路器更好,但电源切换开关还是得有,这就是常见的PC级atse的情况,省不了多少钱。
     
发表于 2021-4-29 12:03:47 | 显示全部楼层

只要双切箱前的断路器满足保护要求双切箱后不必再设保护开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则