账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16768|回复: 35

[问题探讨] 照明回路断路器用1P还是1P+N

[复制链接]
     
发表于 2021-4-8 10:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明回路断路器到底是用1P还是1P+N,有没规范要求?
     
发表于 2021-4-8 10:33:09 | 显示全部楼层
应该都可以。
发表于 2021-4-8 10:38:23 | 显示全部楼层
1P,防爆场所用2P
     
发表于 2021-4-8 16:38:10 | 显示全部楼层
如果可能尽量使用1P+N,综合考虑通常1P,毕竟便宜
发表于 2021-4-8 17:11:24 | 显示全部楼层
类似脚灯是不是应该用1P+N?
     
发表于 2021-4-8 18:25:24 | 显示全部楼层
甲方基本都买1P的
     
发表于 2021-4-9 09:44:00 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2021-4-8 17:11
类似脚灯是不是应该用1P+N?

1P+N分断時N线是不断开的,用二种均可
     
发表于 2021-4-9 09:45:43 | 显示全部楼层
照明回路需PE线,接灯具金属外壳
     
发表于 2021-4-9 13:00:05 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-4-9 09:44
1P+N分断時N线是不断开的,用二种均可

1.jpg

2.jpg

CC6342E14959A90830EB25DE3A044A02.png


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-15 07:27:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-15 07:31 编辑
swdswd 发表于 2021-4-9 09:44
1P+N分断時N线是不断开的,用二种均可

感觉1P+N的N极是否通断,行业内比较混乱。

有的1P+N,只断火线,不断N线,也即N线常闭。

还有的1P+N,火线有过载和短路保护,N极没有保护,但N极随同火线一起联动 通断。



以德力西电气的微断为例,同一个厂家的不同系列,也不同。




     
发表于 2024-5-15 09:40:02 | 显示全部楼层
开关的“极”,一定有主触头。不存在直通的“极”。直通的只能叫开关的“电流回路”。“极”就是电流回路中的一种,指有触头的“电流回路”。
开闭中性极也是“极”,怎么可能不断N?不断N又接入N线的,还是1P,不是1P+N,称作单极2电流回路开关。
     
发表于 2024-5-15 09:43:08 | 显示全部楼层
电流回路(不管是不是极)上设置过电流保护,指是否在该通道上设置过电流检测功能,与开断功能无关。
     
发表于 2024-5-15 18:38:48 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-4-9 09:44
1P+N分断時N线是不断开的,用二种均可

1P+N有带断N线功能的型号
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-15 20:49:45 | 显示全部楼层
德力西电气的两款微断漏保,型号分别为:DZ47sLES  和  DZ47PLEY-63.

DZ47sLES  1P+N,N常闭、不断;

DZ47PLEY-63 1P+N,N可开闭。

2024-05-15_203519.jpg
2024-05-15_203650.jpg
     
发表于 2024-5-15 21:03:12 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-5-15 20:49
德力西电气的两款微断漏保,型号分别为:DZ47sLES  和  DZ47PLEY-63.

DZ47sLES  1P+N,N常闭、不断;

这或者是厂家不严谨,或者不断开中性线的DZ47sLES厂家并未写成1P+N,是你按自己理解写的。就按厂家样本所依据的GB16017.1,看截图关于“极”的定义,不断中性线的,标准中就不称为极。
GB16917.1-2014关于“极”的定义.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则